Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Kohteesta oli hyvät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”maalämpöilija” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1982: Lattialämmitys, 16°C, 118 m2, 260 m3: 1,31 kW 4 737 kWh
- Keskikerros 1982: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 336 m3: 5,45 kW 13 787 kWh
- Talon yläkerta 1982: Lattialämmitys, 21°C, 76 m2, 194 m3: 3,39 kW 7 979 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,14 kW 26 503 kWh
• Kiinteistö, 314 m2, 789 m3 5,7 COP 9,67 kW 26 503 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 10,8 kWh 31 303 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 712 kWh 0,93 kW 28 591 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 559 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 28 526 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 32 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 76 Luokka = B ) 28 559 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 8,3 kW 22 690 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 868 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 32 kWh) 5 901 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 200 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 196 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 200 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 54 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.