Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Turun seutu  (Luettu 1519 kertaa)

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT, Turun seutu
« : 14.10.20 - klo:15:48 »
Hei,

Tässä tietoa tulevasta öljyn saneerauksesta..

- Turun saaristo
- RV 2000, tasamaan tontti, Kaivon saa 5-10 m etäisyydelle teknisestä tilasta. Paikka hiukan auki vielä.
- Öljy 3300 l/a, käyttösähkö n. 9000kW
- lattialämmitys kaikissa tiloissa
- Koneellinen ilmanvaihto Ilto 400 vesikiertoinen jälkilämmitys
- Ulkoseinien pituus 50,2 m.
- Ulkoseinien Mineraalivilla. 242 m2, U 0,3? Kellarin osalta harkko 300mm?
- 1,5 krs + kellari osittain maan alla. Ei käyntiä sisältä kellariin.
- Kerrosalat kellari 118m2, 1. krs 120m2, yläkerta 76m2, kuutiot 930m3
- Kellari 220 cm, 1 krs 280cm, yläkerta 255cm
- Alapohja Betonilaatta, ???mm styrox U 0,36
- Yläpohja Mineraalivilla, 300 mm U 0,22
- Ikkunat 3 lasiset, U 2,1, 29m2
- Ei muita lämmitettäviä tiloja,
- Lpt kellari 14-20 (ennen lämpö polttimen hukkalämmöllä, muut 21-22.
« Viimeksi muokattu: 14.10.20 - klo:21:43 kirjoittanut tomppeli »
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Turun seutu
« Vastaus #1 : 14.10.20 - klo:21:44 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Kohteesta oli hyvät lähtötiedot.
Jos laskelman lähtötiedoissa on silti virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”maalämpöilija”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1982: Lattialämmitys, 16°C, 118 m2, 260 m3:   1,31 kW   4 737 kWh
- Keskikerros 1982: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 336 m3:   5,45 kW   13 787 kWh
- Talon yläkerta 1982: Lattialämmitys, 21°C, 76 m2, 194 m3:   3,39 kW   7 979 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            10,14 kW   26 503 kWh

• Kiinteistö,  314 m2,  789 m3    5,7 COP   9,67 kW   26 503 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,146 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   10,8 kWh   31 303 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 712 kWh   0,93 kW   28 591 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 559 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,00 kW   28 526 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      32 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 76   Luokka = B )   28 559 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -23 °C
- Maasta kerätään    ( 4,8 COP)   8,3 kW   22 690 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 868 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  32 kWh)   5 901 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 200 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,62 l/s (= 37,2 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 196 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   200 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 metriä. Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,7 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,62 l/s = 37,2 l/min = 2232 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   54 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,62 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m   27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Turun seutu
« Vastaus #2 : 15.10.20 - klo:09:51 »
Hei. Iso kiitos laskemisesta.

Pyysin Boschilta mitoitusta myös ja heidän laskettu teho on 10,4 kW, eli tosi lähellä nämä luvut ovat.
Siinä tarjottiin 12 kW konetta, kaivon aktiivisyvyys 201 metriä ja putkitus PN 40 putkella. Siinä laskelmassa lukee myös: Kytkennälle käytettävissä oleva painehäviö 81 kPa. Kysyin sieltä tästä putkikoosta ja vastaus oli että 40 riittää.


Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Turun seutu
« Vastaus #3 : 21.10.20 - klo:15:01 »
Sen verran tarkennusta tähän, että talossa on toinen, erillinen lattialämmityspiiri pesu- ja khh tiloille omalla. Oletuksena on, että asuintilojen lämmitys on pois päältä, mutta pesutilojen lämmitys on päällä myös lämpimään aikaan.
Olisiko järkevämpää tästä syystä laittaa koneeksi 12 kW invertteri 10 kW on/off sijaan? Muuttuuko kaivon syvyys näiden koneiden mukaan?

Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys