Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.425 m3 lienee rakennusluvanmukainen bruttokuutioiden määrä. Lämmitystarvelaskennassa on sisäkuutioiden (=lämmin ala m2 x huonekorkeus metreinä) määrä hyödyllinen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jippa” KRISTIINANKAUPUNKI (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 1997: Lattialämmitys, 22°C, 121 m2, 303 m3: 4,02 kW 14 426 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,02 kW 14 426 kWh
• Kiinteistö, 121 m2, 303 m3 5,3 COP 3,80 kW 14 426 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,109 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,68 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 4,5 kW 17 426 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 168 kWh 0,30 kW 16 258 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 16 258 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,00 kW 16 258 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 110 Luokka = C ) 16 258 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 4,0 kW 12 662 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 596 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 596 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 176 kWh
•
Tarvitaan 142 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,79 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 137 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 142 m - Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1187 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. 21 kPa = 0,21 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 290 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.