Tervetuloa mukaan foorumille!
Kiitos täydennystiedoista.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Raksa2020” TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta, At 2020: Lattialämmitys, 16 °C, 71 m2, 170 m3: 1,37 kW 4 186 kWh
- Alakerta, asunto 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 51 m2, 122 m3: 1,32 kW 4 307 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 122 m2, 354 m3: 4,17 kW 12 212 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,9 kW 20 705 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 244 m2, 647 m3 5,0 COP 6,42 kW 20 705 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,161 m3 / 50 °C, 3,0 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,6 kWh 25 505 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 445 kWh 0,73 kW 23 060 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 060 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 23 060 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 060 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 6,1 kW 17 827 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 233 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 233 kWh
Tarvitaan 169 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 169 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 174 m Poraussyvyys 174 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 174 metriä 348 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 386 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.