Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo Sipoossa  (Luettu 1611 kertaa)

Poissa Olkitie

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Omakotitalo Sipoossa
« : 23.10.19 - klo:22:05 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Sipoo

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2004. Ei rinnetalo

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
2018: 25700 kWh + ~3 heittokuutiota koivua. Tähän sisältyy myös taloussähkö sekä autotallin lämmittämiseen (35m2, n+ 10C) käytetty sähkö. Autotallia ei tulle lämmittämään maalämmöllä.

- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys

- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 49m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Mineraalivillaa 200mm (0.20W/m2K)

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1.5 (alakerta+yläkerta)

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kokonaispinta-ala: alakerta ~100m2, yläkerta ~90m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta: 2.8m, Yläkerta keskellä 2.5m, reunoilla n 1.2m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja. Solupolystereenilevy 100mm (0.30W/m2K)

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Mineraalivillaa 300/400mm (0.12/0.16 W/m2K)

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalikokoiset

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli löytyy, mutta sitä ei tulla lämmittämään maalämmöllä

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
n 22C
« Viimeksi muokattu: 24.10.19 - klo:16:32 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Omakotitalo Sipoossa
« Vastaus #1 : 24.10.19 - klo:16:32 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Olkitie”   SIPOO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2004: Lattialämmitys, 22 °C, 100 m2, 280 m3:   4,75 kW   15 351 kWh
- Talon yläkerta 2004: Lattialämmitys, 22 °C, 90 m2, 189 m3:   2,76 kW   7 421 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,5 kW   22 772 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  190 m2,  469 m3       5,0 COP   6,50 kW   22 772 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   7,3 kWh   27 572 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 480 kWh   0,65 kW   25 092 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 092 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,30 kW   25 092 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   25 092 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP)   5,8 kW   19 135 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 957 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 957 kWh

Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   42 kPa (0,42 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 450 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Olkitie

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo Sipoossa
« Vastaus #2 : 25.10.19 - klo:20:37 »
Kiitos mitoituksesta! Nyt tuli mutkia matkaan kun kunnan rakennusvalvonnasta kerrottiin että talomme on pohjavesialueella ja porausluvan kanssa voi tulla ongelmia. Joten on valitettavastu mahdollista ettei meille tulekaan maalämpöä vaan ilma-vesi lämpöpumppu.