Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”tsu14” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Autotalli 1969: Patterilämmitys, 15 °C, 30 m2, 71 m3: 1,59 kW 3 372 kWh
- Alakerta 1969: Patterilämmitys, 20 °C, 85 m2, 200 m3: 4,66 kW 12 575 kWh
- Yläkerta 1969: Patterilämmitys, 20 °C, 130 m2, 345 m3: 9,63 kW 23 283 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 15,9 kW 39 230 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 245 m2, 615 m3 3,5 COP 14,36 kW 39 230 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,78 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 15,1 kWh 45 230 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 140 kWh 1,05 kW 42 090 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 42 048 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 42 005 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 42 kWh
Yhteensä 42 048 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 14,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -23 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 10,0 kW 29 241 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 806 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 42 kWh) 12 849 kWh
Tarvitaan 238 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 45 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 166 kPa (1,66 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 92 kPa (0,92 bar)• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 49 kPa (0,49 bar)
...
Lämmönkeruupiirin painehäviö muodostuu vähän liian suureksi yhdella lämpökaivolla. Siksi kaivon putkitus tulee olla vähintään 50 millinen koko pituudeltaan ja silloinkin painehäviö on liian suuri yli 13 kW -lämmitysteholla. Huomioikaa keruupiirin suuri painehäviö maalämpökoneen valinnassa. Painehäviöongelmaa ei ole laittamalla 2 x 150 aktiivimetrin kaivot.
...
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 662 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.