Korjasin virheeni laskelmasta. Kaivoon tuli vähän syvyyttä lisää.
Nyt näyttäisi 
tämän liitteen mukaiselta.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista 
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”kurre orava”   PARAINEN      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 C°
- Kellari saunaosasto 1979: Patterilämmitys, 22 C°, 54 m2, 119 m3:   2,57 kW   7 726 kWh
- Kellari autotalli 1979: Lattialämmitys, 13 C°, 32 m2, 81 m3:      0,59 kW   1 623 kWh
- Keskikerros 1979: Patterilämmitys, 22 C°, 106 m2, 270 m3:      4,39 kW   12 213 kWh
- Yläkerta 1979: Patterilämmitys, 22 C°, 64 m2, 141 m3:      2,94 kW   7 883 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   10,5 kW   29 446 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 Cº   -  menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö,  256 m2,  611 m3       3,3 COP   9,89 kW   29 446 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,34 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   3,1 SCOP   11,2 kWh   35 446 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 124 kWh   0,36 kW   34 322 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   34 320 kWh
- Pumpulla tuotetaan       11,00 kW   34 318 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      2 kWh
  Yhteensä   34 320 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      11,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,1 COP)   7,7 kW   23 419 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      10 900 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)      10 903 kWh
Tarvitaan 219 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s (= 34,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m      2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,57 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      84 kPa (0,84 bar)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      45 kPa (0,45 bar)• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 537 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.