Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle. 
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”octavia”   ÄÄNEKOSKI      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 185 m2, 800 m3,      12,00 kW   34 241 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 13 C, 125 m2, 438 m3,      5,53 kW   13 069 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40 C, 25 metriä,       0,32 kW   2 799 kWh
YHTEENSÄ      17,9 kW   50 109 kWh
- Josta johtumisvuodot      12,82 kW   35 759 kWh
- Josta ilmanvaihdot      3,43 kW   8 415 kWh
- Josta vuotoilmat      1,28 kW   3 136 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,32 kW   2 799 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )   
• Kiinteistö,  310 m2,  1238 m3    4,8 COP   17,18 kW   50 109 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,68 kW   6 000 kWh- Yhteensä   4,4 SCOP   17,9 kWh   56 109 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 340 kWh   0,43 kW   54 769 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   54 742 kWh
- Pumpulla tuotetaan       17,00 kW   54 715 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         27 kWh
  Yhteensä         54 742 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         17,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )         17,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   13,5 kW   42 290 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         12 452 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  27 kwh)         12 479 kWh
Tarvitaan 2 x 245 m = 490 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 1 l/s.         
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.         
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:         
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,7 bar (70 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K         0,38 bar (38 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  1151 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.         
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.