Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Tässä laskelman tulos tiivistettynä
Lamellihirsitalo ”Kontio tuisku”   JÄMSÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 C°               
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C°, 92 m2, 260 m3,      5,99 kW   18 597 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 17 C°, 100 m2, 300 m3,      3,52 kW   10 131 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 18 metriä,       0,12 kW   1 067 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  192 m2,  560 m3          4,8 COP   9,27 kW   29 794 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,53 kW   2 400 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   9,8 kWh   32 194 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -868 kWh   0,26 kW   31 326 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   31 326 kWh
- Pumpulla tuotetaan             9,80 kW   31 326 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä               31 326 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)               9,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 C°
▪ Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   7,8 kW   24 386 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 940 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               6 940 kWh
Tarvitaan 254 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      105 kPa (1,05 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      36 kPa (0,36 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 639 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.