Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö öljystä maalämpöön.  (Luettu 13220 kertaa)

Poissa vanniha

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 22
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö öljystä maalämpöön.
« Vastaus #40 : 26.12.18 - klo:11:16 »
Öljykattilan termostaatti on asetettu vajaaseen 60 asteeseen, jossa se on ollut aina. Samoin ilmakennon flekti on ollut pienimmällä asennolla aina, siis myös kovimmilla pakkasilla.

Ouman hoitaa hyvin lämmitysveden shuntin säädön. Wilon kiertovesipumppu on pienimmllä asennolla. Aloin mittaamaan nyt putken ulkopuolelta lämpötilaa meno- ja  tuloputkesta ilmalämpökennon juuresta.

Ensimmäinen mittaus tänään oli menovesi 27,1 ja tulo 25,1. Pakkasta -8 astetta.

Jatkan seurantaa, jota en ole aiemmin tehnyt. En tiedä onko tuo komposiittiputken pinnalta tehty mittaus oikein, mutta kyllähän se suunnan antaa?

Lattialämmitys takka- ja pesuhuoneessa on samassa, suljetussa kierrossa ilmalämpökennolle menevän lämmitysveden kanssa.

Pitää odotella kovia pakkasia, niin näkee lämpökojeelle menevän veden lämpötilan tuolloin.

Pidin kirjaa jonkin aikaa menoveden lämpötiloista ilmalämmityspatterille. Ulkolämpötila  kävi jonkun aikaa miinuksella parhaimmillaan -23 asteessa. Tuolloin Ouman sääti patterille 37,3 asteista vettä. Paluupuolen lämpö oli 26,9, jolloin ilmalämmityskenno otti lämpöä 10,3 asteen verran. Mitsubishin ILPPI oli päällä koko ajan, joten aivan koko taloa ei tuolla ilmalämmityksellä lämmitetty.

Ohessa taulukko lämpötiloista.