... Kohde: paritalo Vantaalla, rv 2001. 210m2 asuintilaa kahdessa kerroksessa, 30m2 lämmintä varastoa talosta erillään, jonne myös pumppu sijoitetaan. Alakerrassa lattialämmitys ja kivilattiat. Ylhäällä suihkutilat, joissa myös lattilämmitys, makuuhuoneissa vesikiertoiset patterit. (Lattialle ja pattereille omat kierrot). Energiankulutus 35000kWh / 12kk (lämmitys + käyttövesi). Talossa asuu 6 henkilöä...
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Paritalo ”Normannen” VANTAA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 105 m2, 273 m3, 4,04 kW 12 705 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 105 m2, 273 m3, 4,27 kW 10 723 kWh
- Varasto: Patterilämmitys, 20 C, 30 m2, 66 m3, 1,49 kW 3 904 kWh
- Lämmönsiirtokanaali, +45 C, 20 metriä, 0,25 kW 2 163 kWh
YHTEENSÄ 10,0 kW 29 495 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,73 kW 19 672 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,18 kW 5 443 kWh
- Josta vuotoilmat 0,89 kW 2 217 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,25 kW 2 163 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 240 m2, 612 m3 3,2 COP 9,15 kW 24 259 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,82 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 10,0 kWh 31 459 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 060 kWh 0,34 kW 30 399 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 695 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 36 695 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 10,0 kW 36 695 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -33 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 7,6 kW 24 798 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 897 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 11 897 kWhTarvitaan 229 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille: • Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,85 bar (85 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,44 bar (44 kPa) • Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,26 bar (26 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 578 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.