Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä, talli mukana: Talo Haimakainen KANKAANPÄÄ (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 145 m2, 360 m3, 4,60 kW 15 593 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 16 C, 60 m2, 132 m3, 2,45 kW 6 286 kWh
- Lämmönsiirtokanaali, +30 C, 38 metriä, 0,22 kW 1 887 kWh
YHTEENSÄ 7,3 kW 23 767 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,11 kW 17 014 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,43 kW 3 581 kWh
- Josta vuotoilmat 0,51 kW 1 284 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,22 kW 1 887 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +32 C max )
• Kiinteistö, 205 m2, 492 m3 5,1 COP 6,61 kW 23 767 kWh
- Lämmin käyttövesi 1,8 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 7,2 kWh 28 567 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -920 kWh 0,23 kW 27 647 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 647 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 27 647 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 7,2 kW 27 647 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 5,8 kW 20 503 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 144 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 144 kWh
Tarvitaan 210 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,45 bar (45 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,25 bar (25 kPa) • Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 527 m
...
Tässä laskelma ilman tallia.:- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 145 m2, 360 m3, 4,60 kW 15 593 kWh
YHTEENSÄ 4,6 kW 15 593 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,33 kW 12 124 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,94 kW 2 564 kWh
- Josta vuotoilmat 0,33 kW 905 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +32 C max )
• Kiinteistö, 145 m2, 360 m3 5,1 COP 4,03 kW 15 593 kWh
- Lämmin käyttövesi 1,8 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 4,6 kWh 20 393 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -680 kWh 0,15 kW 19 713 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 713 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 19 713 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 4,6 kW 19 713 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,5 COP) 4,0 kW 14 124 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 589 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 589 kWh
Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,19 bar (19 kPa)• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,11 bar (11 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,07 bar (7 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 363 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.