Koetin tehdä
laskelman.
Rakennuksen suuri ikkuna pinta-ala lisää huomattavsti lämmitystarvetta.
Ilmoitat ikkunoiden olevan 2K -lämpölaseja. Niitä on erilaisilla U -arvoilla, riippuen rakenteesta ja eristyskaasusta.
Valitsin tähän laskelmaan niille kovasti alhaisen U -arvon 1,4.
Arvo saattaa olla liian matala. Korkeammalla U -arvolla en olisi päässyt lähellekään ilmoittamaasi lämmitysöljyn vuosikulutusta, 4500 l/a.
Kohde voidaan toteuttaa yhdellä syvällä, tai kahdella matalemmalla lämpökaivolla.
Laitoin tähän molemmat vaihtoehdot.
Laskelma on tehty ns. normivuodelle.
Viime vuodet ovat olleet normaalia lämpöisempiä ja siksi lämmitystarvekin on ollut normaalia alhaisempi.
Tältä se näyttäisi: Talo ”Krookus” LAUKAA (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Keskiosa: Patterilämmitys, 21 C, 78 m2, 7,44 kW 22 067 kWh
- Siivet: Patterilämmitys, 21 C, 87 m2, 4,07 kW 12 603 kWh
- Kellari: Patterilämmitys, 14 C, 44 m2, 0,64 kW 2 193 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C, 26 m2, 1,47 kW 1 880 kWh
- Lämmönsiirtokanaali, +45 C, 16 metriä, 0,20 kW 1 796 kWh
YHTEENSÄ 13,8 kW 40 539 kWh
- Josta johtumisvuodot 8,58 kW 25 644 kWh
- Josta ilmanvaihdot 3,78 kW 9 881 kWh
- Josta vuotoilmat 1,26 kW 3 218 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,20 kW 1 796 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 255 m2, 828 m3 3,2 COP 13,8 kW 40 539 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,68 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 14,51 kW 45 339 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 040 kWh 0,0 kW 44 299 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 44 299 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 14 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 14,0 kW 44 285 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 9,7 kW 30 214 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 14 070 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 14 kwh) 14 085 kWh
Tarvitaan 302 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,96 bar (196 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,03 bar (103 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,57 bar (57 kPa)Tai kaksi kaivoa:Tarvitaan 2 x 182 m = 364 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,72 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,29 bar (29 kPa)• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m 816 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.