Paras olisi 100% varmuudella puhdas betoni. Sitten lattialaatta seuraavana.
Onko kukaan laskenu tuleeko tehohävikkiä kun lattiapinnat verhoillaan eri materiaaleilla?
Suuri osa vinyylilankuista ei sovellu mikäli lämpötila nousee yli 27 asteen. Eli harvaan taloon ei käy.
Miten käy talvella mikäli menovesi esim. 37 astetta. Pinnoitteen päällä paksu matto?
Lämpeääkö maton alta mahdollisesti lattiapinta lähelle kierron paluuveden lämpötilaa?
En usko että sinulla tulee lämmityksen suhteen ongelmia vaikka vastus olisi maksimi 0,15 m²K/W ( esim. Tuplex+parketti ). Reilu 20 asteen pakkasilla minulla meni lattiaan 39-42 asteinen vesi. Ei mennyt parketti kippuralle eikä kärsinyt muutenkaan. 38 asteella parketti oli pinnasta 25.7 astetta. Harvalle riittää 35 asteinen menovesi jos pitää esim. 23-24 sisälämpötilaa. Pumpun Cop ei paljon kärsi tuollaisesta 40 asteen menolämpötilasta, nyt lämmityksen Cop 4.89 talven jälkeen.
Kun vielä voita vaikuttaa asiaan niin Pergolta löytyy Sunsafe alusmateriaali, vastus sama kun klinkkerillä 0,01m²K/W. Tuo ja vinyyli niin arvo on 0,030 m²K/W. Tuolla yhdistelmällä pärjäät varmasti. Parketti ja laminaatti lämpövastus on 0.065-0.07m²K/W. Jos nyt uusisin parketin laittaisin tuon Sunsafe alusmateriaalin alle, se ja parketti =0.08m²K/W eli vastus sama kuin pelkkä Tuplex

Parkettilattian maksimi lämmitysteho suositus on 65W/ m² ja klinkkerille 100W/m², viime talvenä kävi maksimissaan 60W/m², eipä taida seuraavaan kymmeneen vuoteen käydä noissa lukemissa, kun oikeita talvia on harvoin.
parketti+Tuplex 0,15 m²K/W vaikutus pintalämpötilaan n. -1.5-2 astetta, kun vertaa klinkkeriin siinä vertailukohta.