Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 151m2 Uusimaa  (Luettu 2785 kertaa)

Poissa AapoL

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö 151m2 Uusimaa
« : 25.05.17 - klo:00:55 »
Puurakenteinen OK-talo (2007) Tuusulassa, kerrosala 151m2, 470m3, 1,5 kerrosta (perinteinen kuutionmallinen talo)

Nykyinen lämmitys ja arvio lämmitysenergian kulutuksesta:
- Poistoilmalämpöpumppu Nibe F410P (kompressori ym. rikki), vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmalämpöpumppu, varaava takka (puut n. 4m3/vuosi, käytetty kun ulkoilma laskee alle +5C).
- PILP (Lämmitys+IV) kuluttanut arviolta 10000kWh/vuosi kun PILP ollut toiminnassa (sähkölaskun muk. kokonaisukulutus n. 15500kWh)
  Olisiko arviolta 20000kWh/vuosi lämmitystarve jos käytössä olisi vain suora sähkö+LTO(?)
  Tarkoitus olisi, että kaivo+pumppu jaksaisi lämmittää myös silloin jos takka+ilp ei ole käytössä

Muut tiedot:
- Taloudessa asuu 3 henkilöä, lämpimän veden käyttö normaalia (Niben 170L varaaja riittänyt hyvin)
- n. 20m syvyyteen asti pehmeää??? - talo siis teräsperustuksella ja paaluilla, jotka n. 20m syvälle = rossipohja(?))
- Vaakavetoon n. 10-12m tarve (mukavampi paikka itse kaivolle)

Kiitos. Maalämpöön ollaan siirtymässä. Tarjouksia olen jo pyytänyt, mitoitukset 88m - 200m syvyyksillä, eli hajontaa on, samoin itse pumpuissa. Itse ajattelin n. 150-170m kokonaissyvyyttä + 6-8kW pumppua. Mutta olisi erittäin hyvä tietää myös täältä kommentit kaivon suhteen.
« Viimeksi muokattu: 25.05.17 - klo:10:13 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1255-6 170m kaivo (8/2017), Vallox 145MV, ILP, takka. OKT 2007 Tuusula, 151m2/470m3 1,5krs.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö 151m2 Uusimaa
« Vastaus #1 : 25.05.17 - klo:10:12 »
Puurakenteinen OK-talo (2007) Tuusulassa, kerrosala 151m2, 470m3, 1,5 kerrosta (perinteinen kuutionmallinen talo)

Nykyinen lämmitys ja arvio lämmitysenergian kulutuksesta:
- Poistoilmalämpöpumppu Nibe F410P (kompressori ym. rikki), vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmalämpöpumppu, varaava takka (puut n. 4m3/vuosi, käytetty kun ulkoilma laskee alle +5C).
- PILP (Lämmitys+IV) kuluttanut arviolta 10000kWh/vuosi kun PILP ollut toiminnassa (sähkölaskun muk. kokonaisukulutus n. 15500kWh)
  Olisiko arviolta 20000kWh/vuosi lämmitystarve jos käytössä olisi vain suora sähkö+LTO(?)
  Tarkoitus olisi, että kaivo+pumppu jaksaisi lämmittää myös silloin jos takka+ilp ei ole käytössä

Muut tiedot:
- Taloudessa asuu 3 henkilöä, lämpimän veden käyttö normaalia (Niben 170L varaaja riittänyt hyvin)
- n. 20m syvyyteen asti pehmeää??? - talo siis teräsperustuksella ja paaluilla, jotka n. 20m syvälle = rossipohja(?))
- Vaakavetoon n. 10-12m tarve (mukavampi paikka itse kaivolle)

Kiitos. Maalämpöön ollaan siirtymässä. Tarjouksia olen jo pyytänyt, mitoitukset 88m - 200m syvyyksillä, eli hajontaa on, samoin itse pumpuissa. Itse ajattelin n. 150-170m kokonaissyvyyttä + 6-8kW pumppua. Mutta olisi erittäin hyvä tietää myös täältä kommentit kaivon suhteen.

Tervetuloa foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Toivottavasti ymmärsin kohteen tiedot oikein.
Kerrosalan oletin tarkoittavan rakennusvalvonnan tarkoittamaa ulkoseinien ulkopinnan sisälle muodostuvaa alaa.
Jos se tässä kuitenkin tarkoittaa lämmintä alaa (huoneiden alaa), on laskelma väärin.
Jos on väärin, pyydän, että kerrot siitä.
Tältä laskelma näyttäisi:
 Talo  ”AapoL”   TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Talon alakerta Lattialämmitys   13 316 kWh   3,83 kW
- Talon yläkerta Lattialämmitys   5 538 kWh   2,03 kW
YHTEENSÄ   18 854 kWh   5,9 kW
- Josta johtumisvuodot   15 082 kWh   4,46 kW
- Josta ilmanvaihdot   2 539 kWh   0,95 kW
- Josta vuotoilmat   1 233 kWh   0,46 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )   
Lämmitettävää   138 m2   348 m3
- Kiinteistö      5,2 COP   17 879 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 400 kWh
- Yhteensä      4,4 COP   22 279 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -30 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,2 COP)   5,2 kW   17 264 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 015 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   5 015 kWh
Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,28 bar (28 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    Keruu: kostea Savi   414 m.
...
Jos haluat, lähetän sinulle koko laskelman omaan sähköpostiisi. Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja.
Laskelman avaamiseen tarvitaan ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.



Poissa AapoL

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö 151m2 Uusimaa
« Vastaus #2 : 25.05.17 - klo:23:10 »
Vau! Huomaan, että kaivon tulee kuitenkin olla pidempi.

Kiitoksia paljon avusta tomppeli!
Nibe F1255-6 170m kaivo (8/2017), Vallox 145MV, ILP, takka. OKT 2007 Tuusula, 151m2/470m3 1,5krs.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö 151m2 Uusimaa
« Vastaus #3 : 26.05.17 - klo:09:40 »
Kiitos sinulle itellesi..
Kirjoittelehan jatkossakin tänne foorumille.
Kiinnostaa se, kuinka suunnitelmasi jatkojalostuvat!

Kaivon syvyydestä.
Lattialämmitys tulee toimeen alemmalla kiertoveden lämpötilalla.
Se puolestaan parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.

Kun hyötysuhde paranee, niin silloin otetaan vähemmän energiaa sähkölaitokselta ja vastaavasti enemmän maasta.
Siksi sama talo lattialämmitteisenä tarvitsee syvemmän lämpökaivon, kuin se tarvitsisi patterilämmitteisenä.
Kaivon syvyys määräytyy kaivosta vuodessa otettavan lämpöenergian suhteessa.
Syvyyteen vaikuttaa myöskin kaivon sijainti Suomen kartalla.
Lapissa on kallioperän lämpötila vain noin puolet eteläisen Suomen kallioperän lämpötilasta.