Puurakenteinen OK-talo (2007) Tuusulassa, kerrosala 151m2, 470m3, 1,5 kerrosta (perinteinen kuutionmallinen talo)
Nykyinen lämmitys ja arvio lämmitysenergian kulutuksesta:
- Poistoilmalämpöpumppu Nibe F410P (kompressori ym. rikki), vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmalämpöpumppu, varaava takka (puut n. 4m3/vuosi, käytetty kun ulkoilma laskee alle +5C).
- PILP (Lämmitys+IV) kuluttanut arviolta 10000kWh/vuosi kun PILP ollut toiminnassa (sähkölaskun muk. kokonaisukulutus n. 15500kWh)
Olisiko arviolta 20000kWh/vuosi lämmitystarve jos käytössä olisi vain suora sähkö+LTO(?)
Tarkoitus olisi, että kaivo+pumppu jaksaisi lämmittää myös silloin jos takka+ilp ei ole käytössä
Muut tiedot:
- Taloudessa asuu 3 henkilöä, lämpimän veden käyttö normaalia (Niben 170L varaaja riittänyt hyvin)
- n. 20m syvyyteen asti pehmeää??? - talo siis teräsperustuksella ja paaluilla, jotka n. 20m syvälle = rossipohja(?))
- Vaakavetoon n. 10-12m tarve (mukavampi paikka itse kaivolle)
Kiitos. Maalämpöön ollaan siirtymässä. Tarjouksia olen jo pyytänyt, mitoitukset 88m - 200m syvyyksillä, eli hajontaa on, samoin itse pumpuissa. Itse ajattelin n. 150-170m kokonaissyvyyttä + 6-8kW pumppua. Mutta olisi erittäin hyvä tietää myös täältä kommentit kaivon suhteen.
Tervetuloa foorumille!
Koetin tehdä
laskelman.
Toivottavasti ymmärsin kohteen tiedot oikein.
Kerrosalan oletin tarkoittavan rakennusvalvonnan tarkoittamaa ulkoseinien ulkopinnan sisälle muodostuvaa alaa.
Jos se tässä kuitenkin tarkoittaa lämmintä alaa (huoneiden alaa), on laskelma väärin.
Jos on väärin, pyydän, että kerrot siitä.
Tältä laskelma näyttäisi: Talo ”AapoL” TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta Lattialämmitys 13 316 kWh 3,83 kW
- Talon yläkerta Lattialämmitys 5 538 kWh 2,03 kW
YHTEENSÄ 18 854 kWh 5,9 kW
- Josta johtumisvuodot 15 082 kWh 4,46 kW
- Josta ilmanvaihdot 2 539 kWh 0,95 kW
- Josta vuotoilmat 1 233 kWh 0,46 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 138 m2 348 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 17 879 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 400 kWh
- Yhteensä 4,4 COP 22 279 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 5,2 kW 17 264 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 015 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 5 015 kWh
Tarvitaan 181 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,28 bar (28 kPa)• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi 414 m.
...
Jos haluat, lähetän sinulle koko laskelman omaan sähköpostiisi. Foorumin postiin ei voi laittaa liitetiedostoja.
Laskelman avaamiseen tarvitaan
ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.