Töistä kirjoittelen niin saattaa olla asiavirheitä ja jäädä tai olla jäämättä paljon sanomatta

Mutta oletettavasti laite on jotakin vuosimallia 2003-2005 tjs? Jos näin niin laite on täsmälleen sama CTC Ecoheat V2:n kanssa ohjauslogiikkaa myöten. Itselläni on CTC Ecoheat 5 vuosimallia 2004 jonka perusteella kirjoittelen, toivottavasti en turhaan jos laite onkin pian uudempaa vuosimallia.
18 käynnistyskertaa per vuorokausia on voi kuulostaa paljolta nollakeleille, mutta tämän pumpun kanssa se on loppuseltaan aika normaalia, kompurana toimii Scrollin ZR-sarjalainen jota aina haukutaan ja kirotaan lämpöpumpuissa, koska se on tehty pääasiassa jäähdytyskäyttöön, ei lämmitykseen. Tästä syystä öljyt alkavat koksiintumaan yli 50°C lämmöissä joka johtaa kompuran hajoamiseen. C-malli on kuitenkin vastuksella priimaavaa mallia ja yhdistettynä lattialämmitykseen niin kompura kestää yllättävän hyvinkin lämmityskäytössä. Olen huomannut, että C-mallilla käyntikerrat ovat yleensä noin 2x verrattuna käyntitunteihin, ainakin omalla kohdalla, joten itse olen siitä seuraillut välillä onko toiminta normaalia. Esim. jos käyntikertoja on 18kpl niin käyntitunnit ovat olleet ~9h.
Laite tosiaan lämmittää veden usein 40°C, mutta joka neljäs käynnistyskerta vesi lämmitetään (oletuksena) 55°C. Näitä lämmityksen ala- sekä ylärajoja pystyy muuttamaan salasanavalikon takaa, mutta käynnistyksen ero on aina kiinteä 5°C eikä sitä pysty muuttamaan kuin uudemmissa malleissa. Ainakin CTC:n salasana on 831 noissa vanhemmissa vehkeissä. Lisäksi valikosta pystyy muuttamaan hälytysrajoja ja ns. kesäkäynti joka on lämpöraja (muistaakseni 4h tai 8h keskiarvo) jonka jälkeen laite alkaa tekemään pelkkää käyttövettä (joka kerta 55°C asti, muistelisin).
Onko huoneanturi käytössä vai lämmitätkö kiinteästi laitteen oman käyrän mukaan?
Kirjoittelen lisää kun kerkiän ja jos voisit varmistaa, että mitä vuosimallia laitteesi on niin en kirjoita turhaan romaania.