Jos on kyse tästä projektista:
Uudisrakennus ”masa87” PUDASJÄRVI
Lämmitettävää 107 m2 268 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö 5,2 COP 13 368 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 400 kWh
- Yhteensä 4,3 COP 17 768 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -40 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 4,0 kW 13 622 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 146 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 4 146 kWh
Tarvitaan 1 x 194 m = 194 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,28 l/s
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,21 bar (21 kPa)
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,13 bar (13 kPa)
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 428 m
Jos on kyse tästä projektista, niin tähän riittää 1 x 500 m. Alle 0,3 l/s virtaama riittää.
0,3 l/s virtaama 500 metrisessä 40x3,7 mm putkessa aiheuttaa noin 38 kPa = 0,38 bar painehäviön.
Putki saa alittaa tien, mutta jos putki nousee tien takana ylemmäksi, voi sen ilmaaminen olla hankalaa.
Tien kohdalla putki olisi hyvä laittaa suojaputkeen. Tien routiminen voi muutoin vaurioittaa keruuputkea.