Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus?  (Luettu 4463 kertaa)

Poissa nupelo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus?
« : 04.01.17 - klo:10:27 »
Alla lukekemia marraskuun alulta:
Pumppu on ollut toiminnassa 2/2015 lähtien n. 21kk (eli 2 kesää ja 1 talvi) ja kasailin lukemia pumpulta:
-          käyntikerrat 3332 krt (lämmitys 2457 / vesi 875)
-          käyntiaika 3836 h (lämmitys 3336 / vesi 560)
-          eli 1,15 h/kerta ( lämmitys 1,35 h/krt ja vesi 0,64 h/krt)
-          tuotettu energia 28458 kWh
-          lisäenergia 358 kWh

Lämmityskausi alussa ja keruupiirin lämpötilat tuntuu painuvan aika kylmäksi vaikka mennään vasta marraskuun alkua.
T10 lämmönkeruu tulo -0,6 astetta
T11 lämmönkeruu meno -3,2 astetta
Ulkolämpötila n.- 7 astetta

Pumppu on IVT HQ C8 ja kaivo 190m (myyjän tarjoama 175m + 15m pidennys), Pirkanmaalla
Lämmitettävä pinta-ala 177m2 ja tilavuus n.530m3.
Mitoitus tehty 25000 kWh/a mukaan.

Pumppu kohta käynyt 2v ja tuotettu energia vastaa reilun vuoden tarvetta mitoitukseen nähden. Kaivo kuitenkin pakkasella, joten voisi kuvitella että liikaa kaivoa ei olisi kuormitettu. Voiko olla että kaivossa ei ole vettä?





Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #1 : 04.01.17 - klo:10:35 »
Miltä vuodelta tuo rakennus on ja onko yksi- vai kaksi kerroksinen?

Kaivo kuitenkin pakkasella, joten voisi kuvitella että liikaa kaivoa ei olisi kuormitettu. Voiko olla että kaivossa ei ole vettä?

Jos kaivo on pakkasella, on sitä kuormitettu liikaa.!
Syynä kaivon kylmyyteen on liika kuormitus.
Kaivo voi olla lämmitystarpeeseen nähden liian matala, tai siellä ei ole vettä.
Onko kaivo korkeassa maastossa?
Jos on, silloin pohjavesi voi olla syvällä ja kaivon tehollinen syvyys, = aktiivisyvyys, on liian pieni.

Poissa nupelo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #2 : 04.01.17 - klo:10:40 »
2005 ja 2krs

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #3 : 04.01.17 - klo:11:08 »
Mitoitusteho on luultavasti oikein.
Korjasin laskelmaa tarkennusten perusteella.
Nyt sain mitoitustehoksi noin 25300 kWh/a ja max. lämmitystehoksi 8,9 kW.
Kaivon aktiivisyvyydeksi tuli laskelmassa yllä oleville tiedoille 202 aktiivimetriä (= kaivon tehollinen syvyys).
Lämpöpumpun teho on lähes riittävä maksimi pakkasille.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”nupelo”      NOKIA
Lämmitettävää      177 m2   530 m3
Vuotuinen lämmitystarve:   ( LATTIALÄMMITYS )   
- Kiinteistö   19 286 kWh
- Lämmin käyttövesi   6 000 kWh
- Yhteensä   25 286 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -24,8 C
▪ Maasta kerätään    ( 5,18 COP)   6,5 kW   19 048 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 088 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   150 kWh
Tarvitaan yksi 202 aktiivimetrin syvyinen porakaivo          


Miksi kaivo menee kylmäksi ja tuntuuko siltä, että lämmitysteho ei riitä?
- Onko ilmanvaihtokone kunnossa ja lämmön talteenotto käytössä?
- Onko jotain ylimääräistä tuuletusta käytössä?
- Onko lämpimän käyttöveden kierto käytössä?
- Onko tavanomaista suurempi lämpimän käyttöveden kulutus?

...
Edit.:
Vaihdettu laskelman tulos ja muutettu kommentointia...

Poissa nupelo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #4 : 04.01.17 - klo:12:12 »

Onko muuten tuo tilavuus n.530 m3 bruttokuutiot. Niillä ei ole merkitystä laskennassa.
Jos 530 m3 on nettokuutiot (= sisätilan ilmakuutiot), on laskelma virheellinen.
=> arviolta 530 m3 sisätilan kuutiot johtuen korkesta tilasta, rakennuksen kokonaiskuutiot 790m3

Miksi kaivo menee kylmäksi ja tuntuuko siltä, että lämmitysteho ei riitä?
=>Kyllä lämpö on riittänyt, toivottavasti kaivo ei ole hyytymässä

- Onko ilmanvaihtokone kunnossa ja lämmön talteenotto käytössä?
=>On

- Onko jotain ylimääräistä tuuletusta käytössä?
=> Ei

- Onko lämpimän käyttöveden kierto käytössä?
=> Ei

- Onko tavanomaista suurempi lämpimän käyttöveden kulutus?
=> Ei

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #5 : 04.01.17 - klo:12:17 »
Onko rakennus täysin 2 -kerroksinen, vai puolitoista -kerroksinen.
Onko siis ylempi kerros alueeltaan yhtä suuri, kuin alakertakin, jos korkea tila lasketaan yläkerran alaksi?
Täys kaksi kerroksisessa ei ole kylmiä vinttitiloja räystässivuilla.

Poissa nupelo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #6 : 04.01.17 - klo:12:23 »
Onko rakennus täysin 2 -kerroksinen, vai puolitoista -kerroksinen.
Onko siis ylempi kerros alueeltaan yhtä suuri, kuin alakertakin, jos korkea tila lasketaan yläkerran alaksi?
Täys kaksi kerroksisessa ei ole kylmiä vinttitiloja räystässivuilla.

Täysin 2 krs, kerrokset yhtäsuuria, ei kylmiä tiloja.

Mitä mieltä
- käyntiajoista?
- tuotetusta energiasta suhteessa mitoitukseen?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitus?
« Vastaus #7 : 04.01.17 - klo:12:46 »
Muutin laskelmaa ja vaihdoin laskelman tiedot

Onko talosi korkealla paikalla, jossa pohjavesi on syvällä?
Kaivo voi siitä syystä olla teholliselta syvyydeltään liian matala.

Jos tuotettu energia perustuu johonkin lämpöpumpun omaan laskuriin, en osaa luottaa sellaiseen.
Niissä on yleensä kaupallisia vaikutteita.
En siksi halua kommentoida asiaa noiden pohjalta.

Lämpökaivo voi olla yläpäästään vähän jäässä, mutta tuskin aiheuttaa ainakaan vielä mitään harmeja.