Veikkaisin, että vika on kiertopumpussa, mutta eikös pumppu toimi tai on rikki. Onko välitiloja, että toimii 10 tuntia ja sitten uupuu? Outoa. Sitten toi kompura. Miten edes voin testata onko em osat kunnossa vai ei?
Jos keruun kiertopumppu on alkuperäinen niin ikää on sen verran että sen käynnistyskonkka voi olla heikentynyt jolloin kiertopumppu ei aina jaksa käynnistyä ja siitä seuraa LP-hälytys.
Tuollainen konkan hiipuminen tapahtuu vähän kerrassaan ja se saattaa olla siinä rajoilla että joskus käynnistyy ja joskus ei koska käynnistysmomentti alenee konkan heikkenemisen myötä.
Yleensä työ konkka on kiertopumpun moottorin kytkentäkopan tienoilla ,joko sisä- tai ulkopuolella.
Esim Grunfossin ja Wilon kiertopumpuissa se on kytkentäkopassa.
Konkan tilan voi testata esim siten että ottaa sen irti ja käy jossain sähkö- tai kodinkonehuollossa mittauttamassa sen kapasitanssin,arvo on leimattu konkan kylkeen.Jos se on heikentynyt niin yleensä hyvinvarustetusta huoltoliikkeestä saa uuden konkan samalla reissulla.
Hintaluokka jotain 20-30e.
Meillä on nyt 18v ikäinen lämpöpumppu ja siinä tuli pari vuotta sitten lauhduttimen kiertopumppuun (Wilo)samantapainen vika että ei aina käynnistynyt ja vika johtui käynnistyskonkan heikkenemisestä ja korjautui ylläkerrotulla tavalla uudella 2.5uF konkalla.Vanhan konkan kapasitanssi oli laskenut 1uF paikkeille joka näkyi huollon mittarilla.
Tuollainen satunnaisesti esiintyvä vika on aina hankala paikallistaa ja on tietysti mahdollista että vika on jossain muualla kuin tuossa käynnistyskonkassa,esim:
-katkos keruun kiertopumpun johtoliitoksissa tai releen koskettimessa
-kiertopumpun nopeudenvalinkytkimen koskettimet on hapettuneet ja on huono kosketus.
-keruuliuoksen lämpötilaa mittaavat anturit näyttää väärin
-kiertopumpun laakerit liian kuluneet jolloin roottori takertelee (pitäisi kuulua sivuääni)
-keruuputkessa(kiertopumpussa) ilmaa,keruuliuoksen vuodon tunnistaa etanolin (viinan) hajusta
-keruuputken puserrusliittimen mutteri halki ja siitä vuotaa liuosta