LibreOffice tuli ladattua ja tuo
ilmainen laskentaohjelmaHattu päästä, syvä kumarrus ja iso kiitos tuon laatijalle!
En käyttänyt rakennuksen arvoja laskennassa, mutta lähes pelkällä öljynkulutuksella/vuosi ja lattialämmityksen valitsemalla pääsee jo pitkälle. Heitin kulutukseksi jopa 2800 litraa/vuosi, sisälämmöksi 23C, käyttöveden COPiksi 2,9, naapurin porareikä on 35m päässä ja tulokset:
- Lämmitystarve 24 360 kWh /vuosi
- Täystehoisen pumpun optimitehoksi suosittaa 7,69 kW ja 8,0 kW riittäisi -30C asti
- Poraussyvyydeksi 220m
- Keruupiirin painehäviöksi kertoo (kun maasta otetaan 6,4 kWh tehoa) 0,52 l/s virtaamalle 2xPE40*2.4 putkilla 69 kPa ja 2x45 putkilla 37 kPa.
Ja jos pudotan öljynkulutuksen 2600 litraan, niin pumpun optimitehoksi muuttuu 7,12 kW ja poraussyvyydeksi 213m
Ehkä Thermian pumpuista Calibra Eco 8 (2-8 kW) sittenkin riittäisi - ainakin jos porataan vaikkapa 20 metriä extraa ja keruuputkiksi 45mm. Kaivolta (paikka oikeastaan jo katsottu) ei tule kuin 5m vaakaveto, maaporausta ei pitäisi tulla 3-4 m enempää ja veden veikkasin tulevan vastaan 7 metrissä.
20-30 metriä ajattelin porauttaa ekstraa (jos vaan onnistuu) jo siksikin, että tuskinpa kehitys tähän pysähtyy. Jos pumppu uusitaan 20v päästä, niin mene ja tiedä vaikka niiden COPit huitelisi tuolloin jossain 8 korvilla?
Jos vaihdan pumpun tehoksi 12 kW, niin taulukko kertoo heti että "Reipas Yliteho" ja samalla 220m poraussyvyydellä jos tehoa kaivosta saisi 9,6 kWh, jolloin painehäviö 0,78 l/s virtaamalle 2x40 putkilla olisi 164 kPa ja 2x45 putkillakin 94 kPa. Saattaisihan nuo arvot tulla paukkupakkasilla käyttövettä samalla reippaammin tehtäessä vastaankin? Ehkäpä ne 45mm keruuputket kannattaa vaatia joka tapauksessa, oli kone mikä hyvänsä?
Invertterikone joka tapauksessa tulossa mutta katsotaan mitä firmat tarjoavat. Isompi kone sikäli kiinnostaisi, että niissä myös käsittääkseni aina tehokkaammat keruupiirin pumputkin ja kunnon pakkasilla (jos moisia tännepäin enää edes tulee) n. 60-70% tehoilla pyörivän 3-12 kW koneen COPpi olisi parempi kuin 100% teholla & täysillä kierroksilla painavan 2-8 kW pumpun.
Toisaalta, normikeleissä 2-8 pumppu pyörisi kaiketi varmemmin aina optimialueellaan ja saattaisi kestääkin paremmin? Mitään en tosin maallikkona oikeasti ymmärrä, kunhan lueskelen silmät pyöreinä mitä kaikkea tänne on asiasta enemmän ymmärtävät vuosien varrella kirjoittaneet.