Olen muutaman kerran huomannut että F1145 on tehnyt hieman turhaan vastuksella töitä. Korostan että vain hieman, mutta näillä lämpiävillä kevätkekeillä pitää löytää elämäänsä sisältöä pienemmistäkin MLP-ihmetyksistä.
Raflaava otsikko on nibeläisiä varten, ties vaikka joku lukee näitä

Oheisessa kuvassa näkyy eilinen legionellan kärytys.
- 19:10 kompura pysähtyy häly 163:n kun paluulämpö ylittää 58C, legionellan paistoa jatketaan vastuksilla
- samaan aikaan nappulat menevät suihkuun ja KV:n 55C alalämpötavoite romahtaa
- vaikka BT3 paluulämpö laskee reilusti, legionellaa jyystetään edelleen vastuksilla
Tässä kohtaa voisi olla optimoinnin paikka: kompura otettaisiin mukaan jos ehdot täyttyvät. Tätä ei nyt tapahdu.
- klo 20:21 saatiin legionella häädettyä sähkövastuksilla
- klo 20:50 seuraava suihkuttelija valuttaa varaajaa viemäriin ja Nibe lämmittää KV:ä taas vastuksilla. Tämän voisi jo tulkita bugiksi!?
- vasta klo 21:23 kun prosessi vaihtuu KV:stä lämmitykseksi otetaan kompura mukaan juhliin
Näettekö saman kuin minä vai tulkitsenko jotain väärin?
PS. huomasin ylläolevan kun
logintutkija kertoi KV-lisäyksen olleen enemmän kuin koko käyttövesiprosessi eiliseltä ja jäin ihmettelemään sitä. Tämä korjattu.