Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vaihtoventtiilin vian todentaminen  (Luettu 4756 kertaa)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vaihtoventtiilin vian todentaminen
« : 20.01.16 - klo:08:48 »

Ilmoitus jota ei pitäisi oikeastaan koskaan näkyä jos kaikki toimii oikein. Ääripakkasilla ehkä mahdollinen. 20min minimi käynnistysväli.


Menovesi kaukana tavoitteesta. Keruun anturi näyttää mitä sattuu mutta ei vaikuta toimintaan..


Menoveden 1,5h historia kertoo ettei ole virtausta ja tulee pelkkiä piikkejä. Samanlainen käyrä tulee jos termarit on kiinni tai roskasihti on tukossa. Tässä pitää olla loivat liikkeet.


Lämminvesi on saanut pätkittäin energiaa eli kertoo venttiilin päästävän osan virtauksesta siihen.


Venttiili on jäänyt välille. Moottorin irroittamalla voi kokeilla vetristää mäntää. Painellaan tappia alas ja lipsautetaan se ylös. Jos ei liiku kunnolla vaihda uusi malli. Älä pelkkää sisuskalua koska ongelma tulee herkästi uudelleen. Venttiili+moottori maksaa ~150€. Tuo alareunan kirkas nappi pohjaan ja vartin pyöräytys niin moottori nousee pois.

* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa celle

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaihtoventtiilin vian todentaminen
« Vastaus #1 : 19.03.16 - klo:09:56 »
Hei! Olen uusi käyttäjä täällä mutta omassa talossa on Duo 8 ollut käytössa noin kymmenen vuotta. Myös meillä vaihtoventtiili reistailee. Olen alkanut miettiä jos venttiilin vaihdon jälkeen kytkisin MLP irti patterivrkostosta. Vanhat putket ja patterit päästävät vissiin ylimääräista tavaraa pumppuun. Onkos ajatuksia siitä ett kuinka iso varaaja olisi sopiva jos laittaisi lämmitysvesi kierukan kautta? Iso kierukka lämmitysvedelle ja 1000 litraa MLP:lle? MLP ei tiedä jos se lämmittää lämmitysvettä vai varaajaa, sitähän voi huijata...  :-\ Meillä on Thermian 300 litran varaaja käyttövedelle.