Kirjoittaja Aihe: SH 7 säätöjä  (Luettu 6785 kertaa)

Poissa kilehto

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 82
  • Hyvät vinkit ja kokemukset kannattaa kierrättää!
SH 7 säätöjä
« : 14.01.12 - klo:12:56 »
Hei!

Kertokaa mitä vaikuttaa varaajan keskiosaan menevän veden lämpötilaan, kun

* yläosan lämpötilan pyyntiä nostetaan
* yläosan lämpötilan pyyntiä lasketaan

vai vaikuttaako se ollenkaan?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #1 : 15.01.12 - klo:11:02 »
Lainaus
vaikuttaako se ollenkaan?
Ei vaikuta normaalitilanteissa.

Poissa oilton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #2 : 19.01.12 - klo:20:48 »
Minulla on myös SH7 varustettuna SHAK700-varaajalla. Lämmönjako toimii pattereilla 70% ja 30%lattialämmityksellä. Lämmityspiiri1 on varustettu nelitieventtiilillä ja se aiheuttaa pientä ongelmaa säätöjen kanssa. Lämmityskäyrä tuossa 1-piirissä on varsin maltillinen 0,7 ja käyttöveden olen säätänyt arvoon 53 astetta ja alamin on 40 astetta. Tuo kyseinen nelitieventtiili ottaa näillä pienillä pakkasilla vielä täysin varaajan keskiosasta, mutta pumpun käynnistyessä varaajan keskiosa viilenee, koska venttiili avautuu enemmän ja varaajan yläosan (käyttöveden) lämpötila laskee n. 1 aste per lämmityskerta.

Puran siis näillä asetuksilla tuota käyttövesipuolta pumpun käynnistyessä. Kun yläosa on jäähtynyt tavoitelämmöstään viisi astetta se ladataan pitkällä käynnillä , jolloin pumppu käy n. kaksi tuntia tuon yläosan käyttövesitavoitteen saavuttamiseksi. Tällöin myös varaajan keski-ja alaosa ladataan n. 5 astetta korkeammaksi kuin normi käyntijaksossa. Eli ei varmaan kovin hyvällä hyötysuhteella? Kannattaako alamin:ä lähteä nostamaan tuosta 40:stä? Nyt siis varaaja on vielä LP1:n yhteen kohdalla 40 asteinen
ja laskee sinne 37:ään käyntivaiheen alussa. LP2:n pyynti on tällöin 32, jonka ohjaamana pumppu ilmeisesti myös käynnistyy/sammuu (muutoin kuin tuon yläosan latauskerralla).

Miten siis lähteä säätämään?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #3 : 20.01.12 - klo:08:31 »
Lainaus
Minulla on myös SH7 varustettuna SHAK700-varaajalla. Lämmönjako toimii pattereilla 70% ja 30%lattialämmityksellä. Lämmityspiiri1 on varustettu nelitieventtiilillä ja se aiheuttaa pientä ongelmaa säätöjen kanssa. Lämmityskäyrä tuossa 1-piirissä on varsin maltillinen 0,7 ja käyttöveden olen säätänyt arvoon 53 astetta ja alamin on 40 astetta. Tuo kyseinen nelitieventtiili ottaa näillä pienillä pakkasilla vielä täysin varaajan keskiosasta, mutta pumpun käynnistyessä varaajan keskiosa viilenee, koska venttiili avautuu enemmän ja varaajan yläosan (käyttöveden) lämpötila laskee n. 1 aste per lämmityskerta.
Jos nelitieventtiiliin yläosasta tulevassa putkessa on sulkuventtiili, sulje se.
Näin säästät yläosan kuumaa vettä.
Laitteen toiminta ei häiriinny tästä.
Kovilla pakkasilla yläosaan muodostuu liikaa kuumaa vettä, joka valuu yläosan ja keskiosan välissä olevan välilevyn reiästä alaosaan, ja käytetään patterien lämmitykseen.


Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #4 : 20.01.12 - klo:08:53 »
Lainaus
Lainaus
Minulla on myös SH7 varustettuna SHAK700-varaajalla. Lämmönjako toimii pattereilla 70% ja 30%lattialämmityksellä. Lämmityspiiri1 on varustettu nelitieventtiilillä ja se aiheuttaa pientä ongelmaa säätöjen kanssa. Lämmityskäyrä tuossa 1-piirissä on varsin maltillinen 0,7 ja käyttöveden olen säätänyt arvoon 53 astetta ja alamin on 40 astetta. Tuo kyseinen nelitieventtiili ottaa näillä pienillä pakkasilla vielä täysin varaajan keskiosasta, mutta pumpun käynnistyessä varaajan keskiosa viilenee, koska venttiili avautuu enemmän ja varaajan yläosan (käyttöveden) lämpötila laskee n. 1 aste per lämmityskerta.

Jos nelitieventtiiliin yläosasta tulevassa putkessa on sulkuventtiili, sulje se.

Laitteen toiminta ei häiriinny tästä.



Siis eihän noin voi tehdä. Eihän se nelitieventtiili voi shuntata jos venttiili on kiinni... Tuolla neuvolla rikot koko koneen.

Jos keskiosan yläosan energia ei riitä ja lämpötila laskee, niin shuntti aukeaa ottamaan vettä yläosasta. Yläosaan menee n. 15% kompressorin energiasta kuumana, kun tämä energia loppuu, niin vastus puhaltaa lisää kuumaa ja se shuntataan sinne pattereille yläosasta.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #5 : 20.01.12 - klo:09:00 »
Tulistuskone ei mene rikki, vaikka sulkee koko patterikierron!


Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #6 : 20.01.12 - klo:10:53 »
Tuossa kuvassa on kolmitieventtiili ei nelitieventtiiliä.

Jos suljet varaajan yläosasta tulevan putken lämmityksen nelitieventtiilille niin EI toimi!

Poissa oilton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #7 : 21.01.12 - klo:20:00 »
Tuo yläosan yhteen sulkeminen on kyllä käynyt mielessä. Mutta se aiheuttaisi tuolle shunttaukselle ongelmia (keskiosan tulo pienenee, kun nelitieventtiili aukeaa yli puolen välin) Ehkä olisi ollut parempi ratkaisu laittaa tavallinen kolmitieventtiili tuolle LP1:lle nelitien sijaan. Varsinkin kun pääsen noin loivalla käyrällä. No katotaan, jos sen vaihtaminen on tarpeen. Tuo yläosan jatkuva jäähdyttäminen vain oli yllätys. Sitä voisi yrittää vaimentaa nostamalla alamin:ä. Vai kuinka? Voisiko joku laittaa huoltokoodin privana, niin voisiin kokeilla sen nostamista. Ihmeen vaikeaksi Oilon on tehnyt tämän käytön...

Poissa oilton

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #8 : 22.01.12 - klo:20:26 »
Latauspumpun  nopeuden vaihto kakkoselta ykköselle pienensi yläosan romahtamista 0,5:een asteeseen per käynnistyskerta. Lisäksi tuo nopeuden lasku aiheutti yhden käynnistyskerran lisää vuorokauden käynittiin (n. -7 astetta pakkasta molemmilla). Nyt käynnistyksiä 13 ja tunteja 11. Miltä kuulostaa? Alay-yläero 6 astetta ja alamin tosiaan tuo 40. Lähdenkö vielä nostamaan sitä?

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: SH 7 säätöjä
« Vastaus #9 : 23.01.12 - klo:00:23 »
Lainaus
Latauspumpun  nopeuden vaihto kakkoselta ykköselle pienensi yläosan romahtamista 0,5:een asteeseen per käynnistyskerta. Lisäksi tuo nopeuden lasku aiheutti yhden käynnistyskerran lisää vuorokauden käynittiin (n. -7 astetta pakkasta molemmilla). Nyt käynnistyksiä 13 ja tunteja 11. Miltä kuulostaa? Alay-yläero 6 astetta ja alamin tosiaan tuo 40. Lähdenkö vielä nostamaan sitä?

Jos latauspumpun nopeuden pienentäminen aiheuttaa pitkien käyntijaksojen määrän vähenemisen, niin uskoakseni silloin laitteistosi toimii tehokkaammin kuin aikaisemmin.

Oma kokemukseni (SH13 + 500 litran varaaja + lattialämmitys) on, että juuri latauspumpun nopeuden pienentäminen sai aikaiseksi sen että varaajassa lämpötilat kerrostuvat hyvin. Samalla pumppu toimii pääasiassa varaajan alaosan lämpötilan vaihtelun ohjaamana. Kun pumppu ohjautuu yläosan lämpötilojen vaihtelun ohjauksen mukaan, se samalla lämmittää myös varaajan keski- ja alaosan veden tavanomaista korkeampaan lämpötilaan. Meidän talon tapauksessa latauspumpun nopeuden pienentäminen toi mukanaan myös havaittavissa olevan hyötysuhteen parantamisen.

Alamin arvoa ei mielestäni kannata lähetä nostamaan jos patterikiertoon riittää tarpeeksi lämmintä vettä. SH pumpussahan (ainakin niissä malleissa joissa on Ouman 202s ohjain) on kelluva/liukuva lauhdutuslämpötilan säätyminen siten, että kun lämmityskiertoon tarvitaan oikein kylmällä säällä kuumempaa vettä, alamin lämpötilan arvo nousee automaattisesti jonkin verran.

Ehdotan että seuraat jonkin aikaa pumpun toimintaa nykyisillä asetuksilla. Kannattaa tarkkailla sitä, kasvaako pumpun käyntiaika vuorokaudessa aikaisempiin asetuksiin verrattuna suuressa määrin. Käyntijaksojen määrä vuorokaudessa varsin todennäköisesti kasvaa. Vertailut vanhojen ja uusien asetusten välillä pitäisi tehdä siten, että vertailtavien vuorokausien ulkolämpötila olisi suurin piirtein sama.

Kommenttini perustuvat kokemuksiin talosta jossa on lattialämmitys. Voi olla että patterilämmityksen kanssa - ja varsinkin edellisissä viesteissä puheena olleen nelitieventtillin suhteen - asetusten optimointi edellyttää toisenlaisiakin ratkaisuja.