Moi!

Pieni kyssäri ohjelmointiin tai ajastamiseen liittyen, johon ei löytynyt selkeää vastausta ohjeista. Pumpulle on nyt säädetty ennalta määritetty lämpötila +3. Ohjelmoinnilla siis muokataan tätä. Termostaatteja ei ole.

Osaatteko sanoa lisätäänkö ohjelmointiin määritetty arvo ennalta asetettuun lämpötilaan vai korvataanko sillä määritelty arvo, silloin kun ohjelmointi on aktiivinen?

Esimerkki
Peruslämpötila: +3 astetta
Ohjelmointi ma 6-12: +4

=> Onko lopputulos +7 vai ohjelmoitu +4 ma klo 6-12 välillä?

 

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 ohjelmointi
« Vastaus #1 : 22.02.16 - klo:06:29 »
Esimerkki
Peruslämpötila: +3 astetta
Ohjelmointi ma 6-12: +4

=> Onko lopputulos +7 vai ohjelmoitu +4 ma klo 6-12 välillä?

Ohjelmoitu +4.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa kunnis

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1145 ohjelmointi
« Vastaus #2 : 22.02.16 - klo:09:55 »
Ok, eli toi asetus ylikirjoittaa muut asetukset siksi aikaa, kun se on voimassa.

Kiitti kovasti!