Hei! Uusi tulokas foorumilla, ja maalämpökoneen salat vielä hiukan hukassa.
Ostettiin tossa reipas vuosi sitten talo, josta kyseinen kone löytyy, ja jonkin verran menee enemmän sähköä, kuin olisin etukäteen ajatellut. Talo on siis v.2004 valmistunut, jossa neliöitä yhteens 166, sekä 50m2 tallirakennus. Maalämpökone on tallissa ja siitä menee kanaalilla tupaan, tuvassa ja tallissa vesikiertoinen lattialämmitys. Sähköä meni nyt ensimmäisen vuoden aikana n.15000kWh, eikä tuvassa ole tosiaan mitään korkeita lämpötiloja pidetty, eikä varsinkaan tallissa.
Miten tohon nyt kannattaisi säätöjä lähteä hakemaan? Lämpökäyrä on ollut 4, mutta nyt kovien pakkasten aikaan nostin 5:een, potikkasäätö on nollassa. Muut säädöt ovat käytönnössä koskematta. Noihin asteminuutteihin olen törmännyt monessa paikassa, joten ne ilmeisesti ovat avainasemassa? Jos tallia pitää reilusti tupaa viileämpänä (esim. +10c) viileneekö kierrossa oleva vesi vaan tarpeettomasti, ja on loppujen lopuksi tehottomampi ratkaisu, kuin se että talo ja talli olisivat lähes yhtä lämpöisiä?
Nyt olis tosiaan tarkoitus perehtyä tohon koneeseen vähän syvemmin , joten kaikki vastaukset ovat tervetulleita. Ammatiltani olen sähköasentaja joten jonkinlainen "näppituntuma" löytyy, mutta ajattelin että on parempi ensin hieman perehtyä, ennenkuin alkaa suurempia säätöjä tekemään.
Tervetuloa säätäjien joukkoon !
Tuon kokoinen talo + talli + kanaali kuluttaa kuitenkin jokin verran.
Kuten kollega kertoi, niin ensiksi kannattaa katsoa miten kone on käynyt tähän mennessä.
Onko koneelle oma kWh mittari ? Se olisi hyvä seurannan kannalta, jotta näkee mikä menee lämmitykseen ja mikä muuhun.
Olen suositellut käynnistymislukumäärän, käyttötuntien, KV-tuntien yms. statiikoiden kirjaamista (esim. excel) vaikka kuukausittain (tai kun muistaa), jotta voi pidemmällä perspektiivillä seurata koneen toimintaa ja mahdollista muuttumista.
Samoin muutokset asetuksiin (mistä - mihin) kannattaa kirjata, kun muistia ei säätöasioilla kannata rasittaa ja muutaman kuukauden kulutta ei juuri muista mitä teki ja miksi.
Kun/jos teet muutoksia, niin kannattaa vuorokausi odottaa että asiat asettuu.
Mikäli
kone toimii,
tuvassa riittää lämpöä,
käyttövesi riittää,
kone ei käytä paljon lisävastusta,
keruun delta on noin 3C ja
lämmityksen delta 5-10C ..... on perusasiat kunnossa.
Hienosäädöllä voi vaikuttaa jotain, mutta siinä on kyse prosentti/promilletasolla olevasta määrästä.
Käyttöohjeeseen kannattaa tutustua ja jos asentajan opas on käytettävissä, niin siitä saa lisätietoa.
Koneen ohjausohjelma on eri kuin nykyisissä koneissa, mutta pääsääntöisesti samoja asioita voi siinä säätää (ja ainakin seurata) kuin tuoreemmissa koneissa.
Säätömahdollisuudet voivat olla rajoitetummat, mutta riittävät ko. koneelle ja sillä vaan on mentävä.
Samoja fysiikan lakeja ja toimintaperiaattetta nykyiset ja aiemmat koneet noudattavat.
Kannattaa "googlata" foorumilta ko. konemalliin liittyviä viesteja, kun monia asioita ja ongelmia on jo keskusteltu ja ratkottu.
Footteriin kannattaa laittaa kohteen perustiedot mahdollisimman hyviksi.
Asteminuutit ohjaavat koneen toimintaa, siitä löytyy hyviä kuvauksia/kirjoituksia foorumilta + manuaalistakin.
Pääsääntöisesti jonkin tilan viileämpän pitäminen vähentää energia kulutusta.
Jos asia askarruttaa, niin tee kuva josta näkee kuinka putket+pumput+.. on kytketty ja laita raadille kysymys.
Onko käyttöveden kierto käytössä ?
Varovaisuus on hyvä periaate !