Minulla on 235 metrinen lämpökaivo ja kaiken kaikkiaan keruupiirin pituus on noin 500 metriä. Pumpun sisällä on Wilo Stratos 30/1-12 liuospumppu, jonka maksimi nostokorkeus on 11 metriä. Se oli Geopron jäljiltä puolella teholla (5,5 m [ch916]p-v), mutta maapiirin tulon ja menon lämpötilaero oli aivan tolkuton. Säädin pumpun täysille (4800 rpm kierroslukuohjatusti), jolloin ero putosi reiluun neljään asteeseen, mikä kuitenkin on mielestäni yhä liian suuri.
Laskeskelin, että 3 asteen erolla pitäisi virtauksen olla:
- COP 3 => 2,58 m3/h
- COP 4 => 2,91 m3/h
Maapiiriä on ilmattu useaan otteeseen ja nyt sieltä ei ole hetkeen näkynyt tulevan ilmaa pois ja talon sisällä on lorinat putkissa loppuneet. Kaivolle on anuran alituksen jälkeen vähän nousua, mutta ei sielläkään lorinaa kuulunut. Voiko tuo pumppu olla vain liian pienitehoinen?
Kulkeutuuko ilma keruupiirissä itsekseen pikku hiljaa siihen muovipönttöön vai pitäisikö hommata suurempi ilmauspumppu?
Nyt utelen lisätietoja Teiltä:
- lämpöpumpun koko
- kaivon syvyys
- lämpötilaero
- liuospumpun malli
update: Käytin liuospumppua liki vuorokauden. Pumppu pyrähti 20 minuuttia ja lämpötilaero oli tuolloin noin 4 astetta. Kohta perään pumppu päätti käydä tunnin jakson ja lämpötilaero oli jakson lopulla yllätyksekseni 3,3 astetta (4,8 in, 1,5 out).