Rakennettu pitkän kaavan mukaan. Taustat, yläkerrassa 118m2 lämmintä, kellarikerros lämmintä 76m2 + 35m2(AT+Tekn.tila). Lämmitettävä ~230m2, kahdessa tasossa. lämmitettävät kuutiot, alaslaskun yläpuolinen osuus huomioitu ~ 600m3. lämmönjaon lattiaputket, 100mm kakusssa, molemmat kerrokset. Talon kaikki seinät ovat betoniharkkoa. Kaikki tilat saman sokkelin sisällä, ei erillisiä rakennuksia. Rak 2010 määräyksien mukaan. Seinät U=0.17, yläpohjassa levyvillaa 200mm + puhallus 400mm. Normaali kokoisia ikkunoita 17 kpl, kaikki 4 lasia kaasut välissä skaala alfa 40. Paikka Itäinen uusimaa. Talo on pyritty rakentamaan tiiviiksi, hyviä tiivistyt tuotteita käyttäen. IV kone Enervent Pandio sähkö jälkilämmityksellä.
Perusmaa hiekkamoreeni, mutta putkien kohdalle 600m2 alalle tuotu savi. Vaakakeruu 2* 300m putki väli kerroksessa 1.5m, pääosin saveen kaivettua, kahteen kerrokseen mallia serpenttiini. Kerroksien välillä putkien pienin vino etäisyys ~ 1m. Keruupiirin rakenteeseen ja mahdolliseen toimivuuteen saa ja pitää ottaa kantaa.
KV tarpeet mitoitettava 6 henkilön mukaan. 3 suihkua, ei ammeita toistaiseksi
. Mitoituksen saa laskea uudelleen jos tarvetta ilmenee. Aiemmin laskettiin näin. http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2806.0
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”commo73” #2 PORVOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta Lattialämmitys 11 031 kWh 3,06 kW
- Yläkerta Lattialämmitys 7 961 kWh 2,94 kW
YHTEENSÄ 18 992 kWh 6,0 kW
- Josta johtumisvuodot 13 874 kWh 4,04 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 938 kWh 1,51 kW
- Josta vuotoilmat 1 180 kWh 0,45 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 236 m2 602 m3
- Kiinteistö 5,0 COP 17 948 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 7 200 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 25 148 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 5 COP) 5,6 kW 18 974 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 174 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 6 174 kWh
Tarvitaan 187 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
•
Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,34 bar (34 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,5 K 0,12 bar (12 kPa)Tai vaakakeruupiiri, keruu: kuivahko savi, upotussyvyys vähintään 1,0 m 645 m
Käyttämäni laskentaohjelma ei osaa laskea kuvaamasi keruupiirin mitoitusta.
Tässä laskenta on tehty kuivahkon savimaaperän mukaisesti. Keruupiirin kosteudella on iso merkitys.
Laskelma olettaa olettaa keruun olevan tämän tyyppinen:

Jos maassa on kosteutta, tulee se jäätymään talvella ja jäätymisen faasienergia korvaa ympäristöstä siirtyvän lämpöenergian vajeen.
Keruupiiriltä tuleva kiertoneste menee talven kestäessä todennäköisesti noin 1,5 astetta pakkaselle.
Pumppu toimii kuitenkin sillä. COP voi olla hiukan alentunut, mutta vain hiukan.
Vaakakeruupiirin mitoittaminen ei ole lähes yhtä kriittinen, kuin on kaivon.
Liitteenä myöskin
maakeruupiirin painehäviölaskelma....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.