Vanha Cereksen pumppu vaihtui Niben 1245. Ennen lattioissa kiersi lämmöt koko ajan. Nyt näyttäisi että vesi kiertää lattioissa ainoastaan kun kone on käynnissä. Saako kierron jatkuvaksi jostain asetuksista? Laitteistoon on lisätty toinen sunttaus piiri. Molemmissa lämpökäyrät 3:sa.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 piirin säätö?
« Vastaus #1 : 18.10.15 - klo:21:32 »
Manuaalista...
Valikko 5.1.10 - käyttötila lämpöjohtopumppu
käyttötila
Säätöalue: auto, ajoittainen,
Tehdasasetus: auto

Tässä asetetaan lämpöjohtopumpun käyttötila.
auto: Kiertovesipumppu käy F1145:n käyttötilassa.
ajoittainen: Kiertovesipumppu käynnistyy 20 sekuntia
ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan
kompressorin kanssa


Olisiko asetus ajoittaisella ?
Lisäksi samoilta nurkilta saa säädettyä kuinka lujaa pumppu käy huilijakson aikana.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe 1245 piirin säätö?
« Vastaus #2 : 18.10.15 - klo:21:34 »
Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus
Käyttötila
Säätöalue: auto / käsinohjaus
Tehdasasetus: auto
Manuaaliset asetukset
Säätöalue: 1 - 100%
Tehdasasetus: 70%
korkein sallittu nopeus
Säätöalue: 50 - 100%
Tehdasasetus: 100%
odotustila
Säätöalue: 1 - 100%
Tehdasasetus: 30%
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Marakin

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 piirin säätö?
« Vastaus #3 : 18.10.15 - klo:22:07 »
Auto asetukset on päällä. Äsken kun katsoin niin kone oli seis. Kummankin piirin meno ja paluu lämmöt samoja, eli kiertoa ei ole. Lisäpiirin kiertovesipumppu pyörii suntti auki, mutta lämmintä vettä kiertoon ei mene. Laskettu pyynti on 26 ast. Meno ja paluu oli 24,3???

Poissa keybsu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 piirin säätö?
« Vastaus #4 : 18.10.15 - klo:22:34 »
Mikähän on lämmityksen (ulkolämpötilan) pysäytyksen asteluku ? Jos ulkoämpötila nousee tähän, kv-pumppukin pysähtyy (paitsi miinuskeleillä jolloin jäätymis-suojaus estää pysähtymisen) - Valikossa "Lämpöpumppu / muuta asetuksia / Lisäasetukset / Automaattisen tilan asetukset / Lämmityksen pysäytys-lämpötila
Nibe 1245-8, kaivo 160m akt 150m, puskurivaraajana rinnakkaiskytkennällä AkvaSolar 300, kv esilämmitys, keräimet 6m2.
50-luvun rintsikka 9x8,5 m, kellarissa lattialäm, muualla patterit. Pumpun k-otto 12.12.2014

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 piirin säätö?
« Vastaus #5 : 18.10.15 - klo:22:46 »
Auto asetukset on päällä. Äsken kun katsoin niin kone oli seis. Kummankin piirin meno ja paluu lämmöt samoja, eli kiertoa ei ole. Lisäpiirin kiertovesipumppu pyörii suntti auki, mutta lämmintä vettä kiertoon ei mene. Laskettu pyynti on 26 ast. Meno ja paluu oli 24,3???
Jos nyt oikein ymmärsin niin ei sinne kuulukaan mennä kuumaa vettä jos maalämpöpumpun kompressori on pois päältä. Maalämpöpumpussa on pelkästään käyttövettä käyttövesivaraajassa.

Jos ei ole puskurivaraajaa niin meno ja paluulämpötila kuuluukin olla samoja, kun kompressori on pois päältä.

Pyynti 26 ja koska meno on nyt 24.3 niin maalämpöpumppu rupeaa jossain vaiheessa lämmittämään vettä uudelleen. Käynnistyy sitten kun asteminuutit menee parpeeksi miinukselle. Ehkä -120 kohdalla lähtee käyntiin.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Marakin

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 piirin säätö?
« Vastaus #6 : 19.10.15 - klo:08:51 »
Asia selvä, eli toiminta on vaan erinlainen kun vanhassa pumpussa. Kiitos tiedosta.