Terve,

Päätin myös liittyä foorumille jakamaan tulevaisuuden kokemuksiani kohta asennettavista Stiebelin maalämpöstä (WPF13+SBB WP 400 Trend + SBP 200E, kivitalo -62  ~300m2, patterikiertoinen).

Kaivo 250m porattuna ja letkutettuna ja ensiviikolla tulee asentajat purkaan vanhoja öljy ja kaukolämpö rojuja ja asentamaan uusia stiebeleitä tilalle.
- Tuleeko hyviä vinkkejä mistä keskustella asentajien kanssa vielä asennusvaiheessa?
- Onko ollut jotain suurempaa ongelmaa mihin olisi tässä vaiheessa jo hyvä puuttua?

Lisäksi uteliaisuuttani olen hieman yrittänyt kaivella informaatiota mutta vielä mitään kovin selkeätä ole löytänyt eli onko kellään foorumilaisella kokemusta CAN-väylän kautta stiebelin pumpun statistiikan loggauksesta, vai onko porukka suosiolla IGS:ää käyttänyt?

Terveisin
- Juha, Hämeenlinna

Poissa Prometheus80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulevan Stiebel omistajan kysymyksiä.
« Vastaus #1 : 18.10.15 - klo:10:30 »
Asennus meni hyvin ja asiallisia kavereita hämeen maalämmöstä.

COP näyttäisi olevan noin 3.9 lämmityskäytössä ja noin 2.9 käyttövedellä joten täältä lukien aika normaalia vanhassa patteri kiertoisessa talossa.

Sanokaas mistä saan osteltua sopivat rojut tuon loghauksen käyttööönottoon tietokoneelle.
Kenen valmistajan can muunin todetttu toimivaksi ja softa mikä toimii sen kanssa?

Poissa Kimmo_L

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 600
  • Stiebel Eltron WPC 7
Vs: Tulevan Stiebel omistajan kysymyksiä.
« Vastaus #2 : 19.10.15 - klo:16:36 »
Minulla on Saksasta tilattu CAN-USB -sovitin, joka on Stiebelin ohjauslogiikan valmistajan (Elster KromSchröder) aikanaan tähän tarkoitukseen myymä tuote. Tuote oli muistaakseni myynnissä nimellä "CoCo PC mobile". En ole kuitenkaan tätä nähnyt enää myynnissä, joten tätä ei ehkä ole enää saatavana.

Tämä toimii ohjauslogiikan ComfortSoft-nimisen Windows PC-softan kanssa suoraan yhteen. Sillä saa logattua parametreja paikallisesti tiedostoon ja tietysti muutettua pumpun asetuksia PC-sovelluksesta käsin. Vähän vanhahtava ratkaisu tämä on, kun logeja ei saa suoraan helposti uploadattua mihinkään kehittyneempään (pilvipohjaiseen) systeem.

Saa tuolla kuitenkin seurattua toimintaa sen verran, kun tarvetta on. Tarvettahan ei varsinaisesti juuri ole, kun se toimii hyvin ihan itsestäänkin.

Sitä en tiedä, toimisiko tuo softa jollain muulla CAN-sovittimella. Niitähän löytyy netistä monenlaisia, mutta en tiedä näkyvätkö ne USB:n läpi samanlaisina sovellukselle saakka.

Vaihtoehtoisena ratkaisuna joku sveitsiläinen tyyppi on viritellyt Raspberry Pi:sta ja CAN-sovittimesta omaa systeemiään: 

http://juerg5524.ch/list_data.php

En ole jaksanut tuohon tutustua tarkemmin, mutta saattaisi olla hieman modernimpi ja jatkokehitettävämpi systeemi.

Mainittakoon vielä, että minulla on "vanhempi" pumppumalli, jossa vanhemman sarjan ohjauslogiikka kuin nykyisin myytävissä. Samoin tuo yllämainittu systeemi on oletettavasti vanhemmalle ohjauslogiikalle (ellei uusimmat versiot tue myös uudempia). En tiedä, mitä eroa vanhalla ja uudella on CAN-väylältä luettavien parametrien suhteen.
215 m², 600 m³, 175 m kaivo, 7,5 kW Stiebel Eltron WPC 7, Nereus lattialämmitys betonilaatassa, vuodesta 2011

Poissa Prometheus80

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tulevan Stiebel omistajan kysymyksiä.
« Vastaus #3 : 08.11.15 - klo:18:02 »
Ensimmäinen kuukausi takana
3.152Mwh lämmitys
0.763Mwh otto
Cop siis noin 4.1 ihan ok kait patteri taloon
Käyttövesi cop noin 2.9