Osaattekos sanoa onko Nibe F1255n (inverter) COP/SCOP sama riippumatta siitä millä tehoalueella (4-16kW) konetta käytetään? (Ruotsin testin mukaan SCOP 4,7). Jos tuollasen itselleni hommaisin, niin kone tulisi käymään valtaosan ajasta tehoskaalan alapäässä.

Ja onko sillä, että kone tulisi käymään pääasiassa noilla alhaisilla hertseillä, jokin vaikutus kompuran käyttöikään?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 COP/SCOP eri tehoalueilla
« Vastaus #1 : 07.10.15 - klo:19:00 »
Osaattekos sanoa onko Nibe F1255n (inverter) COP/SCOP sama riippumatta siitä millä tehoalueella (4-16kW) konetta käytetään? (Ruotsin testin mukaan SCOP 4,7). Jos tuollasen itselleni hommaisin, niin kone tulisi käymään valtaosan ajasta tehoskaalan alapäässä.

Ja onko sillä, että kone tulisi käymään pääasiassa noilla alhaisilla hertseillä, jokin vaikutus kompuran käyttöikään?

Tässä yksi esimerkki tältä päivältä. 20Hz Nibe teki lämpöä 2kw, energiaa kului 0,39kwh(koko kulutus kiertovesi pumppuineen).
Tästä laskettuna cop n5,12. Jos laskin oikein. Laskettu menovesilämpö 29,7, menolämpötila 28-33 astetta tällä välillä.
Ulkolämpötila 3,4 astetta.
Keruulämpötila taisi olla 8,5 sisään ja 5,5 ulos.
Otanta oli aika lyhyt mutta kertoo suurinpiirtein sen mitä Nibe kuluttaa tehoskaalan alapäässä, sekä karkean cop.n.
Tuotettu energia määrä saatu Niben laskurista, se onko se kuinka tarkka näin lyhyellä ajalla?

Se että onko alhaisella hertsitasolla ajamisessa jotain etua tai haittaa kompuralle, siihen en osaa sanoa mitään. Invertteri koneen omistajana toivon että sillä ei ole vaikutusta käyttöikään.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 COP/SCOP eri tehoalueilla
« Vastaus #2 : 07.10.15 - klo:23:04 »
Mulla on pollu varaajan ja 1.5-6 1255:n välillä sekä kaikki pumpun sähköt tulee omalta mittarilta.
Lattiakohteessa katselin tuossa muutama viikko sitten kun pumppu teki muutaman tunnin
lämmityspyrähdyksiä kerrallaan niin aluksi tehdään 19Hz:illä 26.5-asteista vettä ja kaivosta tulee 6.8-asteista
jolloin pollun mukaan lämpöä tuotetaan noin 1.6kW ja sähköä kuluu 215W. Kaivon viilentyessä ja paluun
lämmetessä nousee sähkönkulutus  parin tunnin jälkeen 239W:iin, tajuus edelleen minimi 19Hz.

Hiemen tuoreempi tapaus oli kun tehdään hieman lämpimämpää 28 ja kaivolta tulee vain 6.0 asteista,
pollu näyttää 3050W ja sähkömittari 467W.

Enemmän näyttäis COP riippuvan tehdyn veden lämpötilasta kuin tehosta, tämä näin pienellä otannalla
ja tehoalueen alapäässä. Isompia taajuuksia ei ole vielä päässyt kunnolla kokeilemaan.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa turpomersu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 30
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 COP/SCOP eri tehoalueilla
« Vastaus #3 : 09.10.15 - klo:20:31 »
Juuri katsoin tehoja (Nibe 1255 4-16. Kompuran taajuus 20 hz, teho 4,8 kW luettuna Pollucomista ja sähkön hetkellinen kulutus mittarin (Kamstrup) mukaan 850 W. Tulevan keruunesteen lämpötila 8 astetta. => COP n. 5,5
Pirkanmaa, 100 v hirsitalo, 2 krs 175 m2, Nibe 1255-16 +maapiiri 2x250m, patterit 8 kpl + puulattiavesikiertoa
Kerrostalossa 2000 m2 / 8000 m3 36 as 2x Nibe 1345  60 + 60 kW, 8 x 220  m kaivoa + lämmön talteeno

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Nibe F1255 COP/SCOP eri tehoalueilla
« Vastaus #4 : 09.10.15 - klo:23:11 »
Juuri katsoin tehoja (Nibe 1255 4-16. Kompuran taajuus 20 hz, teho 4,8 kW luettuna Pollucomista ja sähkön hetkellinen kulutus mittarin (Kamstrup) mukaan 850 W. Tulevan keruunesteen lämpötila 8 astetta. => COP n. 5,5
Paljonko oli vuorokautinen kulutus pumpulla?