Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Wilo Stratos Para 25/1-7 kiertopumpun manuaalinen käynnistys  (Luettu 6365 kertaa)

Poissa sipri11

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Diplomat Optimum G2 laite pysähtyi häiriöön "pienpainepressostaatti lauennut". Lämmönkeruunesteen vajausta ei ole. Puhdistin keruuputkiston roskasuodattimen, jossa oli kolme pientä muovisuikaletta. Lämpökaivo on syvennetty huhtikuussa, josta lähtien laite on toiminut häiriötä. Laitteen uudelleenkäynnistys johti uudelleen samaan häiriöilmoitukseen. Yritän nyt käynnistää keruupumpun manuaalikäynnistyksellä kuten laitteen käyttöohjeessa esitetään. Onko se mahdollista? En saanut keruupumpun harmaata muovikantta irti, vaikka irroitin siinä olevat kaksi ruuvia. Keruupumpppu näyttää olevan eri tyyppiä kuin se mihin käyttöohjeen manuaalikäynnistysohje soveltuu.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Mulla oli se mutasihdin rosteriverkko täysin tukkeentunut muutaman kuukauden pyörityksen jälkeen ja kierto alkoi pitää meteliä. Eli vanhojen öljyjärjestelmien muutokset saattaa vaatia kohtuu usein tapahtuvaa mutasihtien putsailua. Mulla siis löytyy 2 sulkua, joissa nuo verkot kerää lieraa, jota näyttää riittävän. Epäilen sulla olevan samaa vikaa.

Edittinä siis nuo mutasihdit oli lämmityspuolella. Eli lämminvesikierukan ja lämmityksen mutasihdit. Ja nuohan estää tehokkaasti kuumakaasujem lämmön siirtymisen lämmityspuolelle ja taitaa siinä konekin sanoa, että stop, nyt riittää.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Diplomat Optimum G2 laite pysähtyi häiriöön "pienpainepressostaatti lauennut".
- Pienpaine / alapaine -pressostaatin laukeaminen voi kertoa keruupiirin ongelmista,
  elikkä juuri tuo maakiertopumppu voi olla pysähtyneenä tai
  keruun kierto yleensäkin ei toimi riittävän tehokkaasti tai ei ollenkaan.
- Toinen syy voi olla kylmäaineen katoaminen järjestelmästä.
- Kolmas syy voi expansioventtiilin (paisuntaventtiilin) vika.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Onko huoltoturva voimassa? 6v asennuksesta. Jos on niin huolto paikalle.
 Voi olla ihan satunnainen häiriö tuossa keruupumpussa.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *