Minulla SH7 pumpun vastuksen toiminta oli kokeilut käyttämällä sitä 2h.
Nyt kun yli -20 C pakkaset tuli tänne Etelä-Suomeen laitoin valikosta kompressori+sähkövastus ja sähkövastuksen käytön tunnit alkoivat lisääntymään.
Neljän tunnin päästä kävin katsomassa ja ihmeekseni huomasin että varaajan vesi ei ollut sen lämpimämpää kuin aikaisemminkaan ja aloin tutkimaan vastuksen toimintaa. Laitoin valikosta valinnan kompressori päälle ja pumpusta kuului naksahdus ikäänkuin vastus olisi mennyt pois päältä. En kuitenkaan havainnut maalämmön alamittarilla sähkön kulutuksessa muutosta.
Laitoin vielä valikosta pelkän sähkövastuksen päälle ja taas kuului naksahdus, mutta sähkön alamittarilla ei tapahtunut mitään.
Soitin tehtaalle ja kyselin asiasta. Kertoi että vastustunnit lisääntyvät jos koneen säädöt niin että vastuksen pitäisi olla päällä vaikka oikeasti vastus ei kuluta sähköä eikä toimi. Eli jos ylikuumenemissuoja lauennut tai rikki tai vastus rikki.
No mistäs tavallinen käyttäjä huomaa että vastus ei toimi?
Ei mistään muusta, kuin sähkön kulutus ei lisäänny ja varaajan vesi ei lämpene enempää kuin mitä ilman vastustakin.

Nyt sitten lämmitellään kovilla pakkasilla vara vastuksella joka on lämminvesivaraajassa ja odotellaan huoltajaa käymään. On muutakin laitettavaa.
Epäilys herää että oiskos tossa lisääntyneet vastustunnit keskustelussa kyse vastuksen rikkoutumisesta, ylikuumenemissuojan laukeamisesta tai rikkoutumisesta?