Kirjoittaja Aihe: Geopron vastuksen toiminta  (Luettu 4507 kertaa)

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Geopron vastuksen toiminta
« : 06.01.10 - klo:10:35 »
Minulla SH7 pumpun vastuksen toiminta oli kokeilut käyttämällä sitä 2h.
Nyt kun yli -20 C pakkaset tuli tänne Etelä-Suomeen laitoin valikosta kompressori+sähkövastus ja sähkövastuksen käytön tunnit alkoivat lisääntymään.

Neljän tunnin päästä kävin katsomassa ja ihmeekseni huomasin että varaajan vesi ei ollut sen lämpimämpää kuin aikaisemminkaan ja aloin tutkimaan vastuksen toimintaa. Laitoin valikosta valinnan kompressori  päälle ja pumpusta kuului naksahdus ikäänkuin vastus olisi mennyt pois päältä. En kuitenkaan havainnut maalämmön alamittarilla sähkön kulutuksessa muutosta.

Laitoin vielä valikosta pelkän sähkövastuksen päälle ja taas kuului naksahdus, mutta sähkön alamittarilla ei tapahtunut mitään.

Soitin tehtaalle ja kyselin asiasta. Kertoi että vastustunnit lisääntyvät jos koneen säädöt niin että vastuksen pitäisi olla päällä vaikka oikeasti vastus ei kuluta sähköä eikä toimi. Eli jos ylikuumenemissuoja lauennut tai rikki tai vastus rikki.

No mistäs tavallinen käyttäjä huomaa että vastus ei toimi?
Ei mistään muusta, kuin sähkön kulutus ei lisäänny ja varaajan vesi ei lämpene enempää kuin mitä ilman vastustakin. >:(

Nyt sitten lämmitellään kovilla pakkasilla vara vastuksella joka on lämminvesivaraajassa ja odotellaan huoltajaa käymään. On muutakin laitettavaa.

Epäilys herää että oiskos tossa lisääntyneet vastustunnit keskustelussa kyse vastuksen rikkoutumisesta, ylikuumenemissuojan laukeamisesta tai rikkoutumisesta? :o
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: Geopron vastuksen toiminta
« Vastaus #1 : 10.02.10 - klo:19:44 »
Nyt kävi huoltaja ja totesi vastuksessa sittenkin vain ylikuumenemissuojan lauenneen. Nappi on kuulema niin jäykkä että sitä saa painaa tosissaan ylöspäin ennen kuin pelittää taas.

Samalla tiivistettin uudestaan maapiirin kierovesipumpun imupuoli koska arveltiin sieltä kerääntyvän ilmaa maapiiriin, jonka jälkeen ilmattiin maapiiri.  
Eipä ole tämän jälkeen kuulunut lorinoita maapiiristä.;D ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 10.02.10 - klo:19:45 kirjoittanut joukose »
JSS

Poissa KimmoK

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 976
  • Hartiapankista pesee ja linkoaa.
Re: Geopron vastuksen toiminta
« Vastaus #2 : 04.03.10 - klo:22:45 »
Meillä oli sähkäri mogannut niin että lämpöässän ulkoisen varaajan varavastuksen ylilämpenemissuoja esti aina vastuksen toiminnan.
Kiva huomata silloin kun oltiin kotona eikä ulkomaanmatkalla lämpökoneen vikaantuessa.

Kun korjasin tilanteen niin sain havaita että varavastus kytkeytyy todella myöhään täysteholämmityksessä.
Jos meillä on alaminimi normaalissa 27 asteessa, kytkeytyy varavastus päälle vasta about 9 asteen alalämmöllä. Eli vasta sitten kun lattia (ja koko talo) on jäähtynyt yhdeksään asteeseen.  ::)
(järkevämpää olisi jos se kytkeytyisi päälle heti kompressorin vikaantuessa, eikä vasta viiden päivän päästä)
« Viimeksi muokattu: 04.03.10 - klo:22:45 kirjoittanut KimmoK »
- KimmoK --Hartiapankkiraksaaja pohjolasta.
Ylikiiminki: 700m3 & 230m2 & LÄ T8 & 11-14Mwh/vuosi
2013 lähtien + 30m2 puolilämmintä varastotilaa suorasähköl