Noista käyristä katsomalla minusta vaikuttaa siltä että pumppusi toiminnassa on kaksi ongelmaa.
Yksi on se, että varaajan alalämpötila nousee korkealle. Jos oikein tulkitsen käyriä, niin lämmitys ohjautuu yksinomaan varaajan ylälämpötilan mukaan. Minusta on kummallista, ettei alamittaus pysäytä kompressorin käyntiä jo alhaisemmassa lämpötilassa.
Toinen on se että sähkövastus näyttää menevän päälle heti kun kompressori pysähtyy. Kun kuvaajassa kompressorin ja vastuksen viivat ovat melkein saman värisiä, niin on vähän vaikea erottaa niitä toisistaan.
Vastus ei kuitenkaan kykene pitämään lämpöä korkealla, vaan sekä ylälämpötila että alalämpötila laskevat hyvin hitaasti kunnes kompressori käynnistyy kun ylämittaus laskee jonnekin 57 - 58 asteen kohdalle. Näin näyttäisi käyvän tuossa trends2 kuvassa kello 01.30 - 03.30 välisenä aikana, eikö niin.
Kun en tunne tuota 203 ohjainta, en lähde myöskään neuvomaan mitä pitäisi tehdä. Lähinnä tulee mieleen, että jos käyttöohjeessa on olemassa jotkin tehtaan ohjearvot asetuksista, niin ne voisi ottaa käyttöön. Merkitse kuitenkin kaikki nykyiset asetukset muistiin.
Kerrot että varaajaan menee myös keskelle anturikaapeli, mutta sen mittaus ei näy Oumanissa. Mitä käyttöohje kertoo mittauspaikkojen lukumäärästä? Voisiko olla kysymys siitä, että keskimittaus on rikki, esimerkiksi anturi viallinen?