Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden sähkönkulutus  (Luettu 15542 kertaa)

Poissa Cud

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Käyttöveden sähkönkulutus
« : 04.08.15 - klo:13:01 »
Moi

Meillä on Thermia Diplomat 10 ja 200 m kaivo joka korvaa ILP + suorasähkö. Järjestelmä on nyt käynyt noin 10 kk mutta sähkönkulutus ei ole vähentynyt ihan niin paljon kun olin toivonut. Kokonaiskulutusta ei voi verrata entiseen, koska neliöt ovat tuplantuneet (bruttoneliöt 119 m2 --> 238 m2) kun ollaan rakennettu toinen kerros taloon, ja muutenkin sähkönkulutus nyt rakennusvaiheessa on ollut korkea. Pumpun käyttötunneista voi kuitenkin vetää jotain johtopäätöksiä.

Kokonaistunnit eivät vaikuta pahalta, noin 1850 tuntia, eli vuoden kulutus taitaa mennä siihen 2000 tunnin kieppeille. Viime talvi oli harvinaisen lauha, ja en polttanut varaavassa takassa juurikaan. Normaalisti poltan kerran päivässä, tai kaksi jos on kovat pakkaset. Ongelma tuntuu olevan käyttöveden tunnit joka on lähemmäs 800 tuntia, ja se tuntuu olevan suhteellisen korkea, vai mitä mieltä te olette? Putkimiehetkin sanoi että käyttöveden tunnit ovat yllättävän paljon. Syy taitaa olla se, että pumppu on autotallissa ja sieltä on noin 15 m taloon, eli vesi ehkä jäähtyy matkalla sen verran että hukkaan menee osa lämmöstä. Kun oltiin lomamatkalla huomasin että sillä aikaa pumppu kävi noin 2 tuntia vuorokaudessa vaikka kukaan ei ollut kuluttamassa lämmintä vettä. Kun palattiin matkalta kulutus on pysynyt suunnilleen samana.

Olen yrittänyt vähentää käyttöveden lämpöhäviötä sillä että kiertovesipumppu ei käy jatkuvasti, vaan vain 15 min per tunti, ja yöllä ei ollenkaan. Tämä otettiin käyttöön juuri ennen matkaa. Ennen sitä käyttövesitunnit olivat noi 750 tuntia ja aika oli 9 kk, eli käyttöveden tekoon meni noin 2,8 tuntia vuorokaudessa. En ole vielä laskenut miten paljon nyt menee, mutta veikkaisin 2 - 2,5 tuntia vuorokaudessa. 

Eli ei tämä sähkönkulutus ole minun mielestä kovinkaan paha, varsinkin talon neliöiden huomioiden, mutta kiinnostaisi tietä miten toi käyttöveden kulutus on verrattuna muihin, ja onko se todellakin paljon vai ihan normaalia? Kun lasken sähkönkulutus tunneista, niin pitääkö käyttää ottotehoa (muistaakseni 2,2 kW) vai nimellistehoa (muistaakseni 3,3 kW)? Se myös hieman askaruttaa että pumppu kävi suunnilleen yhtä paljon kun oltiin poissa, kuin silloin kun ollaan kotona.

Olen vuosikaudet pitänyt tilastoja sähkönkulutuksesta ja jos vertaan viimeiset 5 kk (rakennusurakan loputtua) viimeisten 5 vuoden keskiarvoon, niin säästöä on tullut keskimäärin noin 250 kWh per kk. Eli helmi - toukokuun keskiarvo tippunut 1445 kWh --> 1202 kWh. Tämä siis tarkoittaa noin 3000 kWh vuodessa, eli kokonaiskulutus voisi odottaa laskevan noin 17 000 kWh --> 14 000 kWh ja huomioiden neliöt tämä on kai aika hyvä. Tähän sisältyy myös 70 m2 autotallin lämmitys. Ennen autotallia lämmitettiin ILP:llä mutta jatkossa maalämmöllä. Tämä pitäisi parantaa säästöä hieman, koska jatkossa voidaan tiputtaa lämpö 10 asteeseen, kun aijemmin ILP on lämmittänyt noin 20 asteeseen vaikka pyyntö oli minimissä. Olen arvioinut että autotallin lämmitys on kuluttanut noin 3000 kWh vuodessa ja toivottavasti tämä tippuu nyt reilusti. Viime talvena autotallin lämmitys oli vielä ILP:llä, koska putkarit sähläs lämpöpuhalitimen kanssa niin ettei sitä voinut käyttää. Eli jos vielä lisätään autotallin vaikutus sähkönkulutukseen, niin ehkä päästään 12 -13 000 kWh vuodessa.


Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 855
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 04.08.15 - klo:13:31 »
En tarjoa vastauksia mutta vertailutietoa meiltä. 4h perhe ja kesällä pelkkä käyttöveden aiheuttama käynti on alle tunti per vrk. Perhe käy keskimäärin kaikki kerran päivässä illalla suihkussa. Muu lutraus vähäistä.
Ei lämpimän käyttöveden kiertoa (tämä lienee se suurin kuluttaja sinulla). Yöllä ja päivisin käyttöveden lämmölle pudotus ohjelmoituna (vähentää käyntiä jonkin verran).
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #2 : 04.08.15 - klo:16:12 »
En myöskään tarjoa vastausta, mutta myös vertailutietoa.
Meillä käyttöveden lämpimänä pitämiseen (ei kiertoa) kone käy noin 25 minuttia noin 30 tunnin välein. Eli n. 20 min / vrk. Tämä menee siis koneen & KV-varaajan häviöihin.

Kun seuraavan kerran olet reisussa, niin laita KV-kierto pois päältä.
Tällöin näet kuinka paljon Thermian häviöihin menee.

IDEANTYNKÄÄ: Jos Thermiassa on vaihtoventtiili, niin voisiko se "valskata" lämmitykseen ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #3 : 04.08.15 - klo:17:41 »
En tarjoa vastauksia mutta vertailutietoa meiltä. 4h perhe ja kesällä pelkkä käyttöveden aiheuttama käynti on alle tunti per vrk. Perhe käy keskimäärin kaikki kerran päivässä illalla suihkussa. Muu lutraus vähäistä.
Ei lämpimän käyttöveden kiertoa (tämä lienee se suurin kuluttaja sinulla). Yöllä ja päivisin käyttöveden lämmölle pudotus ohjelmoituna (vähentää käyntiä jonkin verran).

Sama täällä, ei vastauksia mutta isoilta tuntuvat käyttötunnit minuknkin mielestäni. Käyttötapa kuten T. Karhulla. Pienempi, 8 kW pumppu ollut meillä asennettuna pian 3 vuotta 9 kuukautta eli n. 1320 päivää ja käyttövettä tehty 1555 tuntia eli keskimäärin n. 1,2 h/d (kokonaiskäyttötunnit 10962, vuosittainen vedenkulutus keskimäärin 115 m3). Käyttöveden kierto on käytössä ehkä n. 8 kk vuodesta ja silloinkin ajastettuna 3 x 15 min ilta-aikaan. Pumpulta on n. 2,5 metriä pesuhuoneeseen ja 6 metriä vessaan joten kiertoa ei tarvita kuin korkeintaan keittiön lämminvesikäytön osalta.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #4 : 04.08.15 - klo:22:41 »
Olen yrittänyt vähentää käyttöveden lämpöhäviötä sillä että kiertovesipumppu ei käy jatkuvasti, vaan vain 15 min per tunti, ja yöllä ei ollenkaan. .....

Onkos kukaan tutkinut kuinka paljon kierron pätkiminen todellisuudessa säästää energiaa?
Toki lämpötilaero KV-putkien ja ympäristön välillä pienenee, ja jokin vaikutus sillä on.

Voiko tuollainen pätkiminen aiheuttaa sen, että MLP käynnistyy hetkeksi jokaisen kierrätysjakson aikana, kun jäähtyneen veden pulssi menee KV - varaajaan ?

.... Kuinka aloittajan MLP:n käynnistysten määrän laita on ?

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #5 : 05.08.15 - klo:06:05 »
Syy on vain ja ainoastaan käyttövedenkierto. Moninkertaistaa käyttöveden teko tunnit.
Se pitää ajastaa ja kuristaa pienelle niin tilanne ok.👍
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #6 : 05.08.15 - klo:07:36 »
Tuli mieleen todella hidas vaikka jatkuva kierto ja yöllä ei kiertoa ollenkaan. Eli kierto olisi niin hidas että lämpötila saisi tippua matkalla 45-50->37C. Kun vettä käytetään alkaisi tulla myös kuumempaa vettä. Jos toimii niin saisi olla hyvin pienitehoinen pumppu ja/tai reilu kuristus.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #7 : 05.08.15 - klo:08:23 »
Syy on vain ja ainoastaan käyttövedenkierto. Moninkertaistaa käyttöveden teko tunnit.

Mukavuus maksaa, näinhän se on  ;)

5-6 kertaistaa kierrätyksen kanssa.
No eihän tuo kokonaan hukkaan mene, kun lämpö jää taloon.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #8 : 05.08.15 - klo:09:14 »
....... ja kuristaa pienelle niin tilanne ok.👍
Kun kuristetaan pienelle, niin miten käyttötilanteessa saadaan tarpeeksi vettä ?
Onko sitä varten pumpun ja kuristuksen ohitus ?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Cud

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #9 : 05.08.15 - klo:09:57 »
Onkos kukaan tutkinut kuinka paljon kierron pätkiminen todellisuudessa säästää energiaa?
Toki lämpötilaero KV-putkien ja ympäristön välillä pienenee, ja jokin vaikutus sillä on.

Voiko tuollainen pätkiminen aiheuttaa sen, että MLP käynnistyy hetkeksi jokaisen kierrätysjakson aikana, kun jäähtyneen veden pulssi menee KV - varaajaan ?

.... Kuinka aloittajan MLP:n käynnistysten määrän laita on ?

Kiitos vastauksista! Kävin eilen läpi mitä olen kirjoittanut ylös ja vaikka on vain 3 viikkoa mitä olen nyt seurannut käyttöä, niin silloin kun vesi kiersi jatkuvasti pumppu kävi noin 2,5 tuntia päivässä, keskimäärin. Sen jälken kun laitoin ajastin niin se tippui 2,2 tuntiin, mutta tämä on vain 3 viikon jakso nyt kesällä. Talvella häviö voi olla isompi. Osa häviöstä jää kyllä taloon, sen huomaa kun lattia on lämmin siellä missä putket menee, mutta mietin kuinka paljon jää maahan talon ja autotallin välillä. Laitoin ylimääräisiä SPU levyjä putken ympärille, mutta en tiedä auttaako se paljon mitään. No kai nyt parempi kuin ei mitään.

En ole varma kuinka paljon pumppu käynnistyy, en ole huomannut että käynnistyisi kovin usein, mutta pumppu on tallissa, joten en välttämättä satu olemaan siellä silloin. Näkeekö siitä tilastoja missään? Tarkoitan siis samalla tavalla kuin käyttötunnit.

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #10 : 05.08.15 - klo:11:08 »
Kun kuristetaan pienelle, niin miten käyttötilanteessa saadaan tarpeeksi vettä ?
Onko sitä varten pumpun ja kuristuksen ohitus ?
Nyt tuli sellainen mieleen että jos kuristin on paluu puolella niin silloin kuristin ei olisi käytössä kun vesihanan avaa. Täällä kun ei ole kiertoa niin en oikein tiedä kuinka toimii.

Sekin tuli mieleen että silloin kiertovesipumppu kierrättää turhaan kun kuumaa käyttövettä käytetään muutenkin ja se lisää käyttöveden lämmityksen kulutusta. Eli kierto saisi olla pienellä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #11 : 05.08.15 - klo:11:30 »
Nyt tuli sellainen mieleen että jos kuristin on paluu puolella niin silloin kuristin ei olisi käytössä kun vesihanan avaa.
No sillai kai, ajattelinpa suppeasti  :(
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #12 : 05.08.15 - klo:11:34 »
Kiitos vastauksista! Kävin eilen läpi mitä olen kirjoittanut ylös ja vaikka on vain 3 viikkoa mitä olen nyt seurannut käyttöä, niin silloin kun vesi kiersi jatkuvasti pumppu kävi noin 2,5 tuntia päivässä, keskimäärin. Sen jälken kun laitoin ajastin niin se tippui 2,2 tuntiin, mutta tämä on vain 3 viikon jakso nyt kesällä. Talvella häviö voi olla isompi. Osa häviöstä jää kyllä taloon, sen huomaa kun lattia on lämmin siellä missä putket menee, mutta mietin kuinka paljon jää maahan talon ja autotallin välillä. Laitoin ylimääräisiä SPU levyjä putken ympärille, mutta en tiedä auttaako se paljon mitään. No kai nyt parempi kuin ei mitään.

En ole varma kuinka paljon pumppu käynnistyy, en ole huomannut että käynnistyisi kovin usein, mutta pumppu on tallissa, joten en välttämättä satu olemaan siellä silloin. Näkeekö siitä tilastoja missään? Tarkoitan siis samalla tavalla kuin käyttötunnit.

Asiallinnen kirjanpito tilastoista ja toimenpiteistä on hyvä !

Thermian tuntija voisi opastaa, käyttöohjekin voi auttaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #13 : 05.08.15 - klo:15:24 »
Asennusohjeesta löytyi tällainen kohta, eli vaikuttaa siltä että jotain asioita Thermialla voi logata.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #14 : 05.08.15 - klo:15:27 »
.. niin ja sähköyhtiön kulutusseurannasta voi olla jotain apua.... varsin karkealla tasolla.

Jos tarkemmin haluaa tilannetta selvittää, niin jokin loggeri (Taloggeri) voisi olla paikallaan.
Foorumilta löytyy tietoa siitä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #15 : 05.08.15 - klo:15:35 »
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5152.msg61464#msg61464

Olipa joku laittanut foorumillekin Thermian grafiikkaa.... valokuvia siis.
Mutta yhtäkaikki, jotain seurantaa on käytettävissä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #16 : 05.08.15 - klo:15:47 »
Käyttöohjeen sivulla 40 on tarinaa....:

7.7 Lämpötilojen lukeminen
Käyttöveden lämpötilan lukeminen.
1 Avaa INFORMAATIO-päävalikko painamalla kerran oikeaa tai vasenta painiketta. Kohdistin
on valikon KÄYTTÖ kohdalla.
2 Siirrä kohdistin valikon LÄMPÖTILA kohdalle alaspainikkeella.
3 Avaa valinta painamalla kerran oikeaa painiketta.
4 Siirrä kohdistin valikon KÄYTTÖVESI kohdalle alaspainikkeella. Arvo, joka näytetään valikon
KÄYTTÖVESI vieressä, on käyttöveden nykyinen lämpötila.
5 Avaa valinta painamalla kerran oikeaa painiketta. Käyttöveden lämpötilakäyrä viimeksi
kuluneen tunnin ajalta näytetään.
6 Poistu valikosta painamalla kolme kertaa vasenta painiketta.
LÄMPÖTILAT-arvojen historia saadaan näyttöön seuraavasti:
1 Avaa INFORMAATIO-päävalikko painamalla kerran oikeaa tai vasenta painiketta. Kohdistin
on valikon KÄYTTÖ kohdalla.
2 Siirrä kohdistin valikon LÄMPÖTILA kohdalle alaspainikkeella.....................
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Cud

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #17 : 05.08.15 - klo:16:08 »
Ok, kiitos tiedosta! Pidän tilastoa sähkölaskussa näkyvän kuuskausikulutuksesta. Eilen tein extrapolaatio tämän vuoden kulutuksesta ja sen perusteella vuosikulutus vaikuttaisi jäävän 15 000 kWh paikkeelle. Vertasin siis joka kuukausi erikseen 5 vuoden keskiarvoon ja vähensin keskimääräinen kuukausittainen säästö niitten kuukasien osalta joiden tunteja en vielä tiedä. Todellisuussa tullaan luultavasti alittamaan tätä, koska noissa arvoissa autotalli on lämmitetty ILP:llä. Luulen että 13 - 14 000 kWh voisi olla aika lähellä totuutta. Ei ehkä ollut ihan niin hyvä lukema kuin olen toivonut, mutta kun huomioi että lämmitetään 238 m2 talo + 70 m2 autotalli, niin ei se nyt niin paha ole. Käyttöveden osuus tästä on kai se joka pilaa näitä arvoja ja ehkä kulutus muuten olisi siinä 11 500 - 12 500 kWh paikkeella. Olin toivonut että olisi siinä 10 - 11 000 kWh paikkella mutta en tiedä kuinka realistinen odotus se oli.

Pitää myös huomioida että ennen lämmitin paljon puilla, mutta en kovin paljon sen jälkeen kun siirryttiin maalämpöön. On vaikea arvioida mikä meidän sähkönkulutus olisi jos oltais lämmitetty yläkertaa suorasähköllä tai ILP:llä, mutta alakerran lämpö ei oikein nouse yläkertaan. Sen huomasin viimetalvena. Ilmeisesti tämä johtuu siitä miten ilmanvaihto on säädetty. Yläkerta on hyvin eristetty, joten mitään suoria johtopäätöksiä ei voi vetää, eli lämmityskulut eivät ole tuplantuneet vaikka neliöt on. Talon käyttömukavuus on kyllä ihan eri luokkaa kuin ennen, ja tästä olen kyllä valmis maksamaankin. Enää ei ole kylmät lattiat, ei tunnu vetoa, ILP ei puuskuttele ja pidä ääntä, lämminvesi tulee melkein heti hanasta, ei ole ehdoton pakko polttaa puilla joka kerta kun on pakkasta jne

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #18 : 05.08.15 - klo:21:42 »
Varsin maltillinen kulutus noille neliöille.
Toivottavasti löydät balanssin KV-kulutukselle ja mukavuudelle.

Maalämpö on niin halpa ja huoleton, että melkein klapit kannattaa myydä "naapurille"  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Cud

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #19 : 06.08.15 - klo:10:10 »
Maalämpö on niin halpa ja huoleton, että melkein klapit kannattaa myydä "naapurille"  ;)

Joo, pitää vain vähentää puunpolttoa vähitellen ettei iske vieroitusoireita. Viimetalvena ei oikeesti olisi tarvinnut polttaa ollenkaan, mutta kun on niin tottunut siihen hommaan ettei noin vain voi lopettaa. Siitä on tullut tapa. ;)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Käyttöveden sähkönkulutus
« Vastaus #20 : 06.08.15 - klo:10:28 »
Mukavaa puuhaa puilla lämmittäminen on kun ei ole pakko.
Ja elävä tuli fiilistelyyn ihan omaa luokkaansa ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä