Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä  (Luettu 5186 kertaa)

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Katselin logeista (uplink), että kiertovesi (menolämpötila, BT2) lämpenee melko kuumaksi (57), kun pumppu tekee käyttövettä. Ehkä tämä on normaalia, mutta se ei liene normaalia että kun käyttöveden tuotto lakkaa, se tosiaan puskee tuota kuumaa vettä lattialämmityspiireihin niin että jakotukit paukkuvat ja naksuvat?
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
« Vastaus #1 : 20.09.15 - klo:15:55 »
Moi
Meillä tekee samoin. Patteriverkostossa sitä ei tosin huomaa heti. Legionella kuumennuksen kanssa kävi pari kertaa niin että joku lämpötila raja tuli vastaan n60 asteessa ja Nibe katkaisi käyttöveden teon ja jäi odottelemaan seuraavaan käynnistystä. Varsinäista hälytystä ei tullut vaan jonkunlainen tiedote että seuraavalla käynnistyksellä hoitelee loppuun.
Onko sulla viimeisin ohjelmisto versio 6080R8?
Minkälainen tekninen tuki Nibellä mahtaa olla, saisko heiltä mitään apua?
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
« Vastaus #2 : 20.09.15 - klo:17:08 »
Asentajan käsikirjaa hetken tutkailtuani, BT2 eli lämpöjohdon menoanturi on juuri ennen vaihtoventtiiliä. BT3 eli lämpöjohdon paluuanturi on kiertovesipumpun alla. Käyttövettä tehtäessä kiertovesipumppu kierrättää vettä vaihtoventtiilin kautta kierukalle joka lämmittää käyttöveden. Tällöin BT2 ja BT3 näyttävät suurempia arvoja mutta vaihtoventtiilin pitäisi olla kiinni lämpöjohdon menolinjaan eikä siellä pitäisi lämpötila nousta. Tämä siis teoriassa. Korjatkaa viisaammat jos olen täysin hakoteillä. Täytyy tarkkailla seuraavan käyttövesi syklin aikana anturitietoja ja patteriverkoston meno- ja paluumittareita.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
« Vastaus #3 : 20.09.15 - klo:18:20 »
.... mutta se ei liene normaalia että kun käyttöveden tuotto lakkaa, se tosiaan puskee tuota kuumaa vettä lattialämmityspiireihin niin että jakotukit paukkuvat ja naksuvat?
Näitä lämpötransientteja varten asennetaan puskurivaraajia (alkaen 40l...100l) ennen verkostoja, joissa ne muutamat litrat tosikuumaa vettä sekoittuvat viileämppään.
Yleensä niitä laitetaan patterikohteisiin, ovat ilmeisesti alttiimpia naksumiselle.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
« Vastaus #4 : 20.09.15 - klo:18:22 »
... Tämä siis teoriassa. Korjatkaa viisaammat jos olen täysin hakoteillä.

Ihan oikealla tiellä  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa teg

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
« Vastaus #5 : 20.09.15 - klo:20:44 »
Eli normaali tilanne. Täytyy kiinnittää jakotukki siis paremmin seinään  :P
Vaasa v2014 OKT 163m2 (142m2) + AT 83m2 (74m2) 3.2m huonekorkeus, Nibe F1255-16. Lattialämmitys. Kaivo 210m.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1255: Kiertoveden lämpö käyttövettä tehdessä
« Vastaus #6 : 20.09.15 - klo:21:07 »
Eli normaali tilanne. Täytyy kiinnittää jakotukki siis paremmin seinään  :P
Toivottavasti tuo auttaa.