riittävä huonekorkeus?
« edellinen
seuraava »
Tulostusversio
Sivuja: [
1
]
Kirjoittaja
Aihe: riittävä huonekorkeus? (Luettu 4244 kertaa)
ahele
Nuorempi jäsen
Viestejä: 10
Maalämpöfoorumi
riittävä huonekorkeus?
«
:
30.12.14 - klo:19:16 »
Jämä Star RST 10kw pumppua olen meinannut ja kysynpä, että riittääkö 2080mm huonekorkeus kytkentöihin?
Jämän sivuilla pumpun korkeudeksi mainittu 1800mm + putket 70mm eli 1870mm. Tilaa putkitukselle jäisi siis 210mm. Onko riittävä vai otanko toisen pumpun ja kylkeen erillinen varaaja? Tattis.
Kirjattu
Tipi
Vanha jäsen
Viestejä: 470
Maalämpöfoorumi
Vs: riittävä huonekorkeus?
«
Vastaus #1 :
30.12.14 - klo:20:17 »
Jämän asentajan oppaassa lukee "vaadittu vapaa korkeus 1950 mm". Vastaavasti Lämpöässän asennusohjeessa sanotaan, että pumpun päälle tulisi varata noin 200 mm asennustilaa. Eli luultavasti tuon pumpun saisi sopimaan kohteeseesi, kun asennustilaa on yli 200 mm.
Kirjattu
jm82
Konkari
Viestejä: 1 448
Maalämpöfoorumi
Vs: riittävä huonekorkeus?
«
Vastaus #2 :
30.12.14 - klo:20:53 »
Vaadittu pystyynnostokorkeus: 1950 mm. Eli pumpun mahtuu kääntämään pystyyn 1950 mm tilassa. Eli kyllä mahtuu. Täällä kanssa matala kellari ja vähän jäi tilaakin putkille.
Ehkä ihan vähän matalampaankin tilaan mahtuu jos jättää säädettävät jalat pois ja jos pumppua ei tarvitse kallistaa vaan siirtää pystyssä. Menee vaan putket turhan ahtaasti. Putkiakin kai voi lyhentää.
Jos laittaa sen nibe top set jutun niin se vaatii korkeamman huoneen. Mutta ei niitä säiliöitä tartte siellä koneen päällä olla.
Kirjattu
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).
akh
Täysjäsen
Viestejä: 42
Maalämpöfoorumi
Vs: riittävä huonekorkeus?
«
Vastaus #3 :
31.12.14 - klo:10:25 »
Mulla Jämä Star 10 ja pannuhuoneessa (tai siis nykyään pumppuhuoneessa) 2,10 huonekorkeutta. Putket nyt katossa mutta 10 cm alemmaskin olisi helposti saanut putket käännettyä, joten sanoisin että 2,00 metrin korkeuteen menee ongelmitta.
Kirjattu
Jämä Star RST 10kW (nibe 1245-10), 176m aktiivisyvyys, 200l puskuri, 50-luvun patteritalo, lounaisrannikko.