Kirjoittaja Aihe: Geopro SH -käyttöveden hullunkierron toteutustapa?  (Luettu 3322 kertaa)

Poissa Timba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Löytyykö hyviä vinkkejä kuinka käyttöveden kierto tulisi kytkeä SH:n ja tulistinvaraajan (SHAK700) yhteyteen?
Vai toteutanko rättipatterin suosiolla lämmityskierron avulla.

***************
Rivitalo -74, 2x90m2, 200m,  SH9+SHAK700 (patterit + lattialämpöä)
*****
Oilon Geopro SH9, SHAK700, 200m, 180m2, -74, 90m2 yläkerta pattereilla ja alakerta jo osittain lattialämmöllä + Enervent Pandion
(aikaisemmin 5m3 varaava sähkölämmitys)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Geopro SH -käyttöveden hullunkierron toteutustapa?
« Vastaus #1 : 01.09.14 - klo:11:45 »
Rättipatteria ei kannata liittää käyttöveden kiertoon.
Ihan vain tavalliseen lämmityskiertoon.