Pohjoisessa suunnitellaan 1970-luvun kerrostaloon maalämpöä nykyisen kaukolämmön tilalle.
Talossa on 33 asuntoa ja normaalit yhteiset tilat saunoineen, yhteistilavuus on 10 000m3.
Nykyiset käyttökulut kaukolämmöllä ovat noin 33 000€ ja lämmönkulutus noin 450MWh vuodessa.
Suunniteltujen lämpöpumppujen tuottama energia 450 000 kWh jonka tuottamiseen kuluu sähköä 140 000 kWh (14 000€/vuosi).
Suunniteltu säästö maalämmöllä on 17 000€ vuodessa ja takaisinmaksuaika 14 vuotta !!!
Pumput: 2 kpl Nibe 1345 60kW ja 1 kpl 1345 30kW
Varaajat: 2 kpl 1000 dm3 ja 3 kpl 500 dm3 puskurivaraajaa.
Porakaivot 13 kpl á 220m, yhteensä 99 750€ !!!
Kokonaiskustannusarvio 240 000€
Talossa on koneellinen poisto-ilmanvaihto joka hukkaa ymmärtääkseni 40% lämmityksentarpeesta.
(Tarkkoihin piirustuksiin ja laskelmiin en ole tutustunut)
Jos jokaisesta asunnosta poistetaan 40 litraa ilmaa sekunnissa niin kokonais poistoilmavirta yhteisine tiloineen on 1,5 m3/h.
Jos poistoilma on 22 ja jäteilma nolla asteista niin 100% ilmavirralla poistoilmasta saataisiin talteen 40 kW tehoa joka 3 COP:lla tarkoittaa noin 60kW lämmitystehoa.
Kovilla pakkasillla 50% ilmanvaihdolla saataisiin pilpillä 30kW tehoa eli Nibe 1345 voitaisiin jättää pois ja korvata pilpillä.
Samalla voitaisiin jättää ehkäpä 5 porakaivoa poraamatta josta syntyisi heti 38 000 euron säästö.
Koska sadoissa taloyhtiöissä ympäri maata harkitaan maalämpöön siirtymistä haluan nostaa tämän esimerkin keskusteltavaksi ja mahdollisten uusien ideoiden temmellyskentäksi