Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe f1145-6 ja VPB300 säätöapua kaivataan  (Luettu 3488 kertaa)

Poissa Sampi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Nibe f1145-6 ja VPB300 säätöapua kaivataan
« : 09.03.14 - klo:10:32 »
Hei kokeneet ammattilaiset,
foorumia hieman seuranneena, rohkenin laittaa raakadataa analysoitavaksi. Kysymys on lähinnä optimaalisista säädöistä. Olen kokeillut Brunon taulukkoa, mutta en onnistunut viemään tietoja taulukkolaskentaan virheettömästi (exel ei vahvinta osaamisaluetta). Käytössä Exel XP:n vanha versio (xls.)  Lähtötiedot-asetukset ovat seuraavat:
Sijainti: Lounais-suomi
Lämpöpumppu: F1145-6kW
Vesivaraaja: Nibe VPB300 rst
Porakaivo: 150m (aktiivisyvyys 143m)
Lattialämmitys vesikiertoinen, kahdessa kerroksessa, 154m2,
Pumpun asetukset nykyisellään:
- asteminuutit -150
- kv-pumppu/lämmitys 45%
- kv-pumppu/säästö 25%
- kv-pumppu/lämmitys 50%
- liuospumpun nopeus 70%
Sisälämpötila-anturia ei ole. Sisälämpötila n. 22-23 astetta C.
Kellotuksen mukaan käyntiaika on n. 40-45 min. ja lepoaika n. 54 min.
Saneeraus maalämmölle joulukuussa 2013, rakennusvuosi 2002. Olikohan tässä riittävästi tietoa antaa palautetta?
Nöyrät kiitokset tässä vaiheessa.
ps.hyvin on järjestemä pelannut ei ongelmia

Sampi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe f1145-6 ja VPB300 säätöapua kaivataan
« Vastaus #1 : 09.03.14 - klo:11:05 »
Keruun delta OK.
Lämmityskin OK
Käyttöveden teossa voisi pumpun nopeutta laskea esim. 35-40% tasolle, nyt delta on hiukan pieni.

Asteminuutteja voisi myös laskea pikkuhiljaa, muttei niin paljoa että lämpötila tuvassa alkaa heilua.
Tällä vähenee käynnistyskerrat.

Uudessa ohjelmaversiossa on hyviä ominaisuuksia, kannattaa harkita siihen päivittämistä.
Sillä säätyy moni asia suositusten rajoihin automaattisesti ja voi keskittyä muuhun kuin MLP:n säätämiseen  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Sampi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe f1145-6 ja VPB300 säätöapua kaivataan
« Vastaus #2 : 09.03.14 - klo:20:03 »
Kiitos vastauksestasi maalämmittäjä. Lisäsin asteminuutit -170, seurataan tilannetta. Käyttöveden lämmityksessä asetin alkujaan kiertovesipumpun tosiaan nopeudelle 50%. Luin aikaisemman "empiirisen kokeesi" 24.11.2013 (Käyttöveden lämmittäminen kierukallisilla VPB- varaajilla). Kokeilen nyt suosittamallasi 40% kiertovesipumpun teholla. Pitänee kellottaa uudelleen ::)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 444
Vs: Nibe f1145-6 ja VPB300 säätöapua kaivataan
« Vastaus #3 : 09.03.14 - klo:20:33 »
Sinulla on isompi varaaja, joten siinä voi olla myös isompi vesitilavuus kierukassa.
Vanhalla softalla tavoittelin 5,3C loppudeltaa.
Nyt uudella softalla kone säätää sen mun puolesta hyvään arvoon :)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä