Tietäjille tai kokemuksen omaaville kysymys: riittääkö CTC Ecoheat 308:n kiertovesipumppussa teho, jos tehdään 200 m kaivo +18 m vaakaosuutta, kolmella 90 asteen mutkalla? CTC:n manuaalin mukaan kiertovesipumppu olisi Wilo top-s 25/7.
CTC:n spekseistä löytyi Wilo top-s 25/7 pumpun ominaiskäyrä mutta sitä ei ollut että paljonko on CTC:n sisäinen painehäviö.
Oletetaan, että sisäinen painehäviö on 2/3 pumpun nostokorkeudesta.
Pumpun nostokorkeus speksin mukaisilla virtauksilla on n. 6,7m.
Tällöin putkiston osuudeksi jäisi n. 4,5m.
Käytettäessä 28 p-% maaviinaa, 436 metriä pitkällä putkella, putkikoon ollessa 40x2,4 mm (6 bar putki) todetaan, että virtaus muuttuu laminaarista turbulentiksi 0,40 l/s kohdalla.
Laminaarilla puolella oltaessa on painehäviö 2,7 m
Turbulentilla puolella oltaessa on painehäviö 4,8 m.
Voidaan päätellä, että virtaus jää killumaan tähän laminaarin ja turbulentin välimaastoon.
CTC:n spekseissä mainitaan edelleen, että virtauksella
0,31 l/s on Dt 5C
0,51 l/s on Dt 3C
Näihin lukuihin perustuen voidaan laskea, että virtauksella 0,40 l/s on Dt 3,8 C.
Dt 3,8C on hyvä arvo keruupiirin lämpötilaerolle.
Joten voitaneen todeta, että CTC:n liuospumppu on riittävä 200m kaivolle +18m vaakavedolle putken ollessa 40x2,4mm.
ATS
PS kerrohan mitenkä toimii sitten kun saat pumpun tulille.