Pitkään foorumia seuranneena uskallauduin viimein itsekkin kirjoittamaan.
Mitä mieltä olette allekirjoittaneen maalämpölaitteiston mitoituksesta? Itsellä on vähän sellainen tuntuma, että onkohan talli jäänyt mitoittajilta kokonaan pois laskuista.

Talossa 2-kerrosta, seinissä 225mm kivivilla+25mm runkoleijona, katolla ~600mm puhallettua selluvillaa. Ikkunat nelikerroksiset (Skaalan alfa kuten myös ovet)
Tallissa seinissä 150 mm kivivilla ja katolla 300 puhallettua sellua. Ikkunat perus 3-kerroksiset. Nosto-ovi 3000*2500.
Rossipohja ontelolaatoilla 100mm eristys ontelon alapuolinen 100mm puuttuu vielä.
Sijainti Rauma. Ja laitteiston tiedot viestin alla. Asukkaita 2+2.
Ja tietysti vesikiertoinen lattialämmitys sekä talossa että tallissa.
Reilu vuosi on nyt asuttu ja pumppu on vienyt 5700 - 6000 kWh (7.9 tulee vuosi mittarin asennuksesta).
Pitäisi vielä laittaa myös kv-pumput (2) mittarin perään niin saisi nekin mukaan lämmityksen kokkulutukseen
Viime marraskuussa kun oli hieman kylmempi jakso ja säädöt ei ollu vielä ihan kohdallaan kun eka talvi oli vasta edessä niin oli mennyt hieman vastuksille (150 kWh), mutta kun sääti lämpökäyrän paremmin kohdalleen eli sisälämpötilan alle 23°C ja laski tallin lämpötilan 18°C --> 16°C niin ei enää viime talvena mennyt vastuksille.
Myös kaivon lämpötilaa satunnaisesti seuranneena huomasin tulevan lämpötilan olevan jonkinverran pakkasen puolella.
Etenkin Tomppelin asiantunteva mitoitus kiinnostaisi.
Kyselin silloin joskus myyjältä, että eikös kannattaisi ottaa 10 kW mutta ei kuulemma missään nimessä. Kyllä ne Nibellä tietää miten pumppu mitoitetaan. Näillä mennään ja eikä se nyt ihan perseelleen ole mennyt, vaikkakin viime talvi oli suhteellisen lämmin. Kaivo tuli onneksi porattua 10m syvemmäksi kuin mitoituksessa.
Jos jotain tietoja vielä tarvitaan niin lisäillään.
Kiitos jo etukäteen asiantuntevista vastauksista.