Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ouman sekoilee??  (Luettu 4345 kertaa)

Poissa JPN

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 281
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Ouman sekoilee??
« : 24.09.13 - klo:15:19 »
Mikähän virus Ouman203:een on iskenyt kun valikoissa kirjaimet vaihtuvat itsekseen?

Jonkun sekunnin välein 'Asetusarvot' vaihtuu 'Asetusarvov':ksi ja 'Mittaukset' 'Mit4taukset':ksi, ja takasin - eli molemmissa yksi merkki vaihtelee satunnaisesti.

Mikäli Ouman menee vaihtoon, niin onkohan sen tilalle mahdollista (järkevästi) laittaa jotain toista ohjainta, jossa olisi 5-pisteinen lämpökayrä? Nykyisellään +10 ja -10 paikkeilla sisälämmöt tahtovat notkahtaa asteen verran.
LÄ V10.5/203, Enervent LTR-6 eco, maaviileällä

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Ouman sekoilee??
« Vastaus #1 : 24.09.13 - klo:15:23 »
Minulla on tehnyt tuota jo vuoden verran, taisi alkaa samaan aikaan kun kytkin vähän lisää antureita vapaisiin Mitt paikkoihin, ei ole vaikuttanut käyttöön, toimii kyllä.


Jos sinullakin on jotain lisä antureita kytkettynä niin voisi olla sama syy kuin minulla.


Oumanillahan on tuo oma EH-203 säädin jossa on 5 pisteinen käyrä, mutta Lässän Ouman versiossa on tosiaan vain 3 pistettä.


http://www.ouman.fi/fi/_eh-200_sarja/
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa V20

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ouman sekoilee??
« Vastaus #2 : 25.09.13 - klo:13:02 »
Sama vika oli omassakin. Oumanin näyttökomponentti sekoilee lämpimänä ja takuuseen vaihdettiin uusi.