tulin äsken eka kerta ruutuun
(kts Muu, Jämä..)
Ajattelen että kaivosi lyhyt. Itse voisi laskea kaivon näin:
12kW-1-3,2kW=7,8kW saatava kaivosta. (-1kw=antaa n. 1kW vähemmän kun pattariverkostoon kuumempaa vettä; 3,2 kW lämmittää kompr.+pumput)
7,8kW kaivosta voisi laskea anto 35W/jm josta tulee aktiivikaivoa 223m.
Toi mun Jämä lienee sama kuin Nibe malli, joka sisältää 180 Lämminvesivaraajan.
Minusta kuuma lämminvesi saa olla yhdessä paikassa, eli koneessa, ja voidaan esilämmittää lämpövaraajan kierukassa.
Eli samaa mieltä kuin "Roori"
Lämpövaraajan olisi varmaan hyvä olla 500l
PS. Runsas lämmin kättövedenkäyttö ei ole täällä kokeiltu (mutta uskon riittävän)