« : 23.03.13 - klo:23:19 »
Ensi viikon alkupuolella saapuu poraajat....saatiin vielä talvihinnalla poraus. Itse pumppu tulee keväämmällä. Aikaa vielä siis miettiä kumpi laitetaan Thermian diplomat optimum 8 tai duo 300l varaajalla....no ei kyllä päätös pitää kohta tehdä.  Thermiaan päädyttiin kuitenkin ( lämpöässä oli toisena vaihtoehtona).

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #1 : 25.03.13 - klo:21:32 »
No nyt on pelit ja vehkeet poraukseen ulkona....toinen rekoista jäi pihaan huomista odottamaan :o...nyt apuja sen varaajan kokoon....meidän suurkuluttaja käyttää suihkussa vettä n. 44l ja pesee kuumalla  ??? Muut n.24l....mut toki kaikki ei käy suihkussa samaan aikaan. 20 minuutiahan menee jos toi 180l varaaja pääsee kylmäksi niin lämmitykseen.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #2 : 25.03.13 - klo:23:11 »
Ota tavallinen Diplomat 300L varaajalla. Eniten vastinetta rahalle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #3 : 26.03.13 - klo:18:31 »
Ota tavallinen Diplomat 300L varaajalla. Eniten vastinetta rahalle.

Voisitko vielä vääntää rautalangasta....mut miksi toi optimum malli ei olisi hyvä?

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #4 : 26.03.13 - klo:19:41 »
No nyt on porattu....kallio tuli 3 metrissä. Vettä tuli mutta vasta loppuvaiheessa...päästivät vettä kaivoon hetken ja nyt kun kuuntelee niin kyllä sieltä lorina kuuluu. Huomenna näkee onko pinta noussut tarpeeksi.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #5 : 26.03.13 - klo:21:45 »
Ota tavallinen Diplomat 300L varaajalla. Eniten vastinetta rahalle.

Voisitko vielä vääntää rautalangasta....mut miksi toi optimum malli ei olisi hyvä?
On se hyvä, mutta saat tavallisenkin käymään lähes samalla tavalla kun laitat keruun pumpun täysille ja lämmityspuolen kakkoselle. Hintaerolla saat tuon 300L varaajan 180L tilalle.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #6 : 26.03.13 - klo:22:55 »
Ota tavallinen Diplomat 300L varaajalla. Eniten vastinetta rahalle.

Voisitko vielä vääntää rautalangasta....mut miksi toi optimum malli ei olisi hyvä?
On se hyvä, mutta saat tavallisenkin käymään lähes samalla tavalla kun laitat keruun pumpun täysille ja lämmityspuolen kakkoselle. Hintaerolla saat tuon 300L varaajan 180L tilalle.

ok. Meille aika nihkeästi tuota duo mallia ja 300l itran varaajaa jäleen myyjä kauppaa. On niin sitä mieltä et toi 180l piisais jos ei ihan tunti kaupalla koko porukka suihkusssa seiso.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #7 : 26.03.13 - klo:23:05 »
Tosi pitkälle riittää kyllä. Jos ei riitä niin käyttötottumuksia kun vähän viilaa niin riittää. 300L suihkuvettä kuitenkin.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #8 : 03.04.13 - klo:14:29 »
20 minuutiahan menee jos toi 180l varaaja pääsee kylmäksi niin lämmitykseen.

Miten tuo on laskettu?  Jos tuleva vesi on 4-asteista ja se lämmitetään esim. 55 asteeseen, tarvitaan (55 - 4) C * 180 kg * 4190 J/kgC = 38.46 MJ energiaa.  Jos pumpun teho on 7 kW, lämmitys kestää 38.46 MJ / 7 kJ/s = 5500 sekuntia eli melkein 92 minuuttia.  (Viimeisestä fysiikantunnista on kyllä aikaa, joten saa korjata, jos jotain meni pieleen ;-)

Meillä on 220 litran varaaja (9 kW:n MLP:n sisällä) ja kyllä sekin on saatu kylmäksi vaikkei olla edes yritetty..
MH9, SH16

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #9 : 03.04.13 - klo:17:53 »
Pumppuhan alkaa lämmittämään käyttövettä kun varaajan lämpötila laskee 40C asteeseen, joka on tehdasasetuksena. Tämän käynnistyslämpötilan voi itse säätää sopivaksi. Itsellä menee noin 35min lämmitysjaksoon. Noissa ajoissa on ollut eroa täällä foorumilaisten kesken saman tehoisilla pumpuillakin. On paljon säädöistä kiinni esim. tuo alaraja, pressostaatin pysäytys paine (yläraja) ja lauhdutin pumpun nopeus jne. Käytännössähän pumppu yleensä käynnistyy suihkuttelun aikana, joka tietysti pidentää tuota jaksoa. Mutta lämmintä vettä sieltä tulee vaikka ei olekaan "täyteen ladattu".

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #10 : 03.04.13 - klo:23:45 »
Niin....tiedä sitten mutta näin mulle on kerrottu ja kopioiden thermian sivuilta et TWS-tekniikalla kuuma vesi johdetaan lämpöpumpusta spriraalia pitkin lämmitetyävään veteen. Lämmönsiirto tällöin tehokkaampaa ja lämmintä vettä tulee enemmän. Kun lämminvesivaraaja on tyhjentynyt käytössä sen lataaminen täyteen kestää vain 21 minuuttia. Aika lasketaan lämmittäessä vettä jonka alkulämpötila on 40c.
Eli muuta en nyt osaa sanoa...sam68 tietää varmasti paremmin.

Ja edelleen thermian myyjä on nihkeä tuota duo+300l varaajaa myymään vaan on sitä mieltä että tuo 180 l riittää jos ei tunti tolkulla vettä päästetä.

Poissa bittivirhe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 279
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #11 : 04.04.13 - klo:08:35 »
Myyjähän mielellään laskee vaikka mitä, mutta kaivosta tai vesijohtoverkosta tuleva vesi ei todellakaan ole 40-asteista (jos olisi, eihän sitä tarvitsisi edes lämmittää).  Minä ainakin laittaisin lisävaraajan, jos sellaiselle vain olisi tilaa.  Varaajan avulla MLP:n käynti- ja lepojaksot pitenevät ja MLP:n käyttöikä kasvaa.  Eikä tarvitse pelätä lämpimän veden loppumista..  Meillä vain tila oli tiukilla, hyvä että nykyisetkin romppeet saatiin mahtumaan.
MH9, SH16

Poissa juippi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 953
  • Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
    • lämpötilamittauksia
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #12 : 04.04.13 - klo:15:50 »
Tuolta näkee havainnollisesti miten TWS kierukka toimii. Samoin säiliön lämpötilakerrostuminen eri värein kuvattuna. Vaikka säiliöön tulee tilalle kylmää vetta ei se tarkoita että käynnistyshetkellä koko säiliön lämpötila olisi sama, alhaalla ehkä n. 5C ja ylhäällä n. 50C.

http://www.youtube.com/watch?v=Yad6y_R6lwI

Poissa maapähkinä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: porausta odotellen....
« Vastaus #13 : 07.04.13 - klo:22:31 »
Nyt on päätös tehty. Thermian diplomat optimum 8. Ja toivotaan et lämmin vesi piisaa.