Mites lasketaan kun mulla puukattila vuodelta -75, eli 37 vuotta vanha ja puun kulutusarvio tarkentunu noin 45-50 m3 vuodessa (pinometriä).
Väitän että jos kattila olisi vaikka 20 vuotta uudempi olisi puun kulutus huomattavan paljon pienempi ja tämä pitäisi ottaa laskennassa huomioon.
Tomppeli teit mulle laskelman. Tekisitkö uuden tuolla esim 50 pinometrin puun kulutuksella ja miinustat siitä vielä jos tuolle vanhan kattilan verrokkina uudempi kattilan hyötysuhdetta pystyy jotenkin laskemaan niin laskeehan se vielä lisää puumäärän kulutusta. Tiedot löytyy tiedonkeruuketjun sivulta 6.
Toivottavasti ymmärretyksi.
Laskin muuttuneilla arvoilla. Tältä näyttää nyt:MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!Omakotitalo ”hapaopa” Perinnetalo Haarannalla. 95400 Tornio. Tulostuspäivä 25.08.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 40500 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 10 pers 12000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 52500 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 256 m2 28,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 650 m3 11,1 Wh/m3/Ap/vRakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 256 m2 158 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 650 m3 62,3 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 256 m2 40500 kWh 158 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 276 m2 4000 kWh 56500 kWh 205 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 276 br m2 205 ET D luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle, 17,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 6 176 litraa 1,200 €/ltr 7 412 € 85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä 50 m3 68,00 €/m3 3 400 € 70,00%Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 52500 kWh 0,130 €/kWh 6 825 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 51019 kWh 0,130 €/kWh 2 481 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 1481 kWh 0,130 €/kWh 192 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 52500 kWh 19085 kWh 2,75 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 92,2% 17604 kWh 2 289 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 7,8% 1481 kWh 192 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 19085 kWh 2 481 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 4 931 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 4 344 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA MOREENI 37,4 kWh/m 1404 m 1,2 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 500 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 3,8 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 3,1 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,75 COP 54187 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin -37C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 9,0kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 10,7kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 12,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 14,0 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 15,7 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 17,4 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 19,0 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 18,0 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 17,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -33,9 CTuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 3 088 h 35,3%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut [ch8594] Tornio, koko vuosi=5620, tammikuu=AP901AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Polttopuuksi oletin koivuvoittoista sekahalkoa.
Pelkällä koivuhalolla lämmitystehon tarve näyttää suurempaa lukemaa.
Kattilan vuotuiseksi hyötysuhteeksi laitoin tähän laskelmaan 70%.
Ominaiskulutuksesta kertova 11,1 Wh/m3/Ap/v on vieläkin hiukan korkea.
Sama näkyy ET arvossa, joka on nyt 205. Sekin korkea.
Pitäisi saada arvoon 10, tai mieluummin vielä senkin alle.
30-40 cm puhallusvillaa ullakolle yläpohjaan, laskisi tuota kulutusarvoa melkoisesti ja 15 kW tehoinenkin pumppu saattaisi riittää.
Samalla riittäisi matalampi porakaivo tai lyhyempi maakeruupiiri.