Kohde: kaksi paritaloa, joissa yhteinen vesikiertoinen keskuslämmitys (öljykattila erillisessä huoneessa).
Tältä näyttäisi muutetulla paikkakuntatiedolla:
MAALÄMMITYSLASKELMA ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Paritalo Ahola, Ilmeisesti patterilämmitys, 79100 Leppävirta
Tulostuspäivä 11.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa Patterilämmitystalo 43 140 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa 9 pers 10 800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa 53 940 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi 360 m2 24,2 Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi 900 m3 9,7 Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2 360 m2 120 kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3 900 m3 431,4 kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä 360 m2 43 140 kWh 120 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö 383 m2 4000 kWh 57 940 kWh 151 kWh/brm2
ET -luokan määritys ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri ) 383 br m2 151 ET B luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 20,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä 6 200 litraa 1,250 €/ltr 7 750 € 87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä 53 940 kWh 0,125 €/kWh 6 743 € 1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta 53 693 kWh 0,125 €/kWh 2 337 € 2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan 247 kWh 0,125 €/kWh 31 € 1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen: teho, sähkön kulutus ja COP 53 940 kWh 18 696 kWh 2,89 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta 98,7% 18 449 kWh 2 306 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta 1,3% 247 kWh 31 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa 100,0% 18 696 kWh 2 337 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna 5 413 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna 4 405 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA KOSTEUS MAALAJI Tuotto/metri PITUUS SYVYYS
Maakeruun mitoitus KOSTEA SAVI 35,0 kWh/m 1541 m 1,0 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 380 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu ( oC ) 5,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu ( W / m oK ) 2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 2,88COP 56 180 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA, mitoitus keskiarvovuodelle Vuoden alin lämpötila noin -32C
Kun ulkolämpötila on -10 C On tarvittava lämmitysteho 12,3kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -15 C On tarvittava lämmitysteho 14,6kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -20 C On tarvittava lämmitysteho 16,8kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -25 C On tarvittava lämmitysteho 19,1 kW Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on -30 C On tarvittava lämmitysteho 21,4 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -35 C On tarvittava lämmitysteho 23,6 kW Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on -40 C On tarvittava lämmitysteho 25,9 kW Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 20,7 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 20,0 kW Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-27,0 CTuossa ulkolämpötilassa lämpöpumppu käy jatkuvasti.
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö laskee ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP).
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 697 h 30,8%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana Kuopio, koko vuosi=4943 AP, tammikuu=820 AP
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!...
Muutoksena.: porakaivojen tulee olla vähän syvempiä.
Nyt tarvitaankin 2 kpl á 190 metriä aktiivisyvyyttä!