Meillä on 1989 valmistunut 303.5 m2 kaksikerroksinen tiiliverhoiltu omakotitalo Mäntsälässä. Lähiaikojen suunnitelmissa olisi maalämpöön siirtyminen.
Pihalta löytyy edellisen omistajan (porakaivoyrittäjä) mukaan "noin satametrinen" porakaivo jolla ei ole mitään käyttöä, joten voisi olla fiksua putkittaa se uuden kaivon kaveriksi olettaen että kaikki on kunnossa. Siinä varmaankin säästäisi jokusen porausmetrin verrattuna yksikaivoiseen ratkaisuun?
Lämmitysenergiaa on käytetty kahdella hengellä seuraavasti per vuosi: 1200 litraa öljyä, 3500 kWh ILP:stä ja 2.5 m3 sekapuuta varaavassa takassa.
Tein kulutustietojen (per vuosi: 1200 litraa öljyä, 3500 kWh ILP :stä ja 2.5 m3 sekapuuta) perusteella laskelman
(Bergheat46_Strutsi), jonka lopputulos näyttää epätodelliselta.
Rakennusten lämmitystarve 5,6 Wh/m3/Ap/v (5,6 Wh/m3/astepäivä/vuosi) olisi pienempi, kuin tämän päivän rakennusvaatimusten mukaisessa talossa.
Rakennus tarvitsee todennäköisesti enemmän lämmitystä!
Tämän laskelman mukaisesti rakennukselle riittäisi 8 kW tehoinen lämpöpumppu 150 metrin lämpökaivolla.
Jos olen ymmärtänyt lähtötiedot oikein, täytyy niissä olla virhe.
300m
2 ja vuoden 1989 talo ei pysy lämpimänä 8 kW tehoisella lämpöpumpulla, tai sitten rakennukselle on tehty perusteellinen energiaremontti.
Kaiken varalta tein toisenkin laskelman
(Bergheat46_Strutsi_RAK), jonka mukaan rakennukselle tarvittaisiin 12 kW -tehoinen lämpöpumppu ja noin 210 metriä syvä lämpökaivo.
Tässä tapauksessa rakennusten lämmitystarve 9,8 Wh/m3/Ap/v, joka sekin on varsin hyvästä energiataloudellisuudesta kertova luku.
Tässä on kyseessä kahteen kerrokseen rakennettu talo.
Kerrosrakenteessa pienenee lämpöä vuotavan ulkovaipan ala.
Päällekkäisten kerrosten välissä olevan välipohjan kautta ei tapahdu lämpövuotoa.
Alhaista lämmitystarvetta voisi myöskin selittää rinnetalotyyppi, jossa on osa seinistä maan alla. Maaseinän takana ei ole pakkasta.
Rinnetalon maaseinissä ei myöskään ole ikkunoita, tai ne ovat tavallista pienempiä.
Ikkunat aiheuttavat suurentuvaa lämmitystarvetta.
1 m
2 ikkuna vuotaa lämpöä suunnilleen yhtä paljon, kuin 5 m
2 seinää.
Muistutan jälleen, että nämä mitoituslaskelmat eivät ole mitään takuuarvoja!