Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumput  (Luettu 3736 kertaa)

Poissa aky

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Maalämpöpumput
« : 09.03.08 - klo:09:48 »
Olen suunnitellut maalämpöa -67 rakennettuun matalaan taloon. Talossa on puu + 1000l. varaaja vesikeskus lämmitys, lämmitettävä ala 130 m2  ja 4-5 henkilöä. Olen kysellyt tarjouksia niin toiset sanovat että 8kw riitää ja toiset 10 kw. Putket laitetaan maahan kaivamalla. Talo on Kainuussa. Kysymys, mitä lukuja (arvoja) pitää ottaa huomioon kun valitsee pumppua ja tarkastelee teknisiä tietoja?  Kiitoksia.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Re: Maalämpöpumput
« Vastaus #1 : 07.04.08 - klo:18:43 »
Ei oikein helppo sanoa, mikä pumpun koko.
Kun on vähän vanhempi talo ja paikka on Kainuussa, ottaisin 10kW tehoisen.
Patteriverkostolla varustettuun taloon pitäisi valita pumppu,
jossa on riittävästi (ehkä vähintään 300 litraa) vesivaraajatilaa patteriverkoston kiertovedelle ja
pattereille menevän kiertoveden lämpötila vakioidaan automaattisesti säätyvän kolmitieventtiilin avulla.

On olemassa pumppuja, joissa on varaajatilaa vain käyttövedelle.
Ne on tarkoitettu varaavalle lattialämmitykselle.
Patteriverkostolla nämä koneet käyvät lyhyitä jaksoja lyhyin tauoin.
Patteriverkosto pyrkii napsumaan jatkuvasta kiertoveden lämpötilan vaihtelusta.

Poissa MJJ

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 116
  • IVT HT C7/330m pintamaa -2006
Re: Maalämpöpumput
« Vastaus #2 : 08.04.08 - klo:18:46 »
TALON LÄMMITYKSEEN KÄYTETTY PUUMÄÄRÄ
LÄMPIMÄN VEDEN KÄYTTÖTARVE (4-5 h:lö)
MAHDOLLINEN LISÄTARVE. Esim poreamme.
MAHDOLLINEN LAAJENNUSTARVE. Esim autotalliin lämmöt jne.
KÄYTETTY LISÄLÄMPÖ S-patterit + ,Takka +/-.
Tästä kerto ja yhteenlaskusta löytyy nykyinen vuosikulutus (esim. 21 000 kW) = Pumpun pitää tuottaa maasta lähes sama lämpö kuin nykyinen vuositarve (n.97%)
Siis pumppu valitaan taloon sopiva ei suurin. Muuten ostaa "sikaa säkissä".
 
Vuosikuluksen pohjalta MLP koko on helppo sanoa oikein, jos eri merkeillä koot ja hinnat heittävät se on sitä myyntiä.
Meillä on patteritalo 120 neliötä ja maapiiri Länsi-Suomessa. En ole mitään varaajaa tarvinnut ja meillä on 7 kW MLP ja vuosikulutus oli 22 700 kW Öljyllä ja on nyt 7600kW vastukset n.3€.
Maapiirissä on tiedettävä etukäteen maaperän laatu,  koska se vaikuttaa lenkin pituuteen.
Pumpun vaatimat metrit  ja yhden lenkin max pituus ovat tärkeitä mittoja. Jos max mitta tulee täyteen pitää vetää kaksi lenkkiä. Noin 320 kuutiota vatiiisi jopa 4-600 m ja siis kaksi lenkkiä.  

Täällä on hyvät ohjeet:
http://www.sulpu.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=77

Siis kotiläskyt on ensin tehtävä.
Vuosikulutus ja sen kehitys.
Miettisin puupesän roolia tulevaisuudessa. Rinnalle jättö maksaa.
Jos maa on kuivaasoraa  kysyisin ammattilaisen mielipidettä vaakaan tai pystyyn.

Varaaja ei ainakaan huononna, ainakin jos sen hukkalämpö voidaan käyttää hyväksi, mutta ei se mitään tuo, se on varasto ei tehdas.
Vastusten käyttöstä; "Tämä lisävastuksella tuotettu sähköteho on merkittävästi pienempi kuin mitä suurempi kompressori olisi kuluttanut vuodessa enemmän"




Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: Maalämpöpumput
« Vastaus #3 : 08.04.08 - klo:19:08 »
Jos sulla toi 1000 litran varaaja on OK kunnossa, kannattaa se ilman muuta käyttää hyväksi massavaraajana. On taatusti hyvät käyntiajat kompressorilla.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m