Kirjoittaja Aihe: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?  (Luettu 8231 kertaa)

Poissa Info

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Ekowell EVT752 09/05-
Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« : 24.03.05 - klo:09:10 »
Meille tulee näillä näkymin ILTO440 Econo, mutta nyt mietityttää, että riittääköhän maalämpöpumpusta otettu jälkilämmityskierto lämmittämään tuloilmaa niin, että sillä on oikeasti jotain merkitystä?

Eräs putkimies sanoi, että ottaisi ennemmin sähköpatterillisen koneen, mutta itse haluaisin maksimoida pumpun tehot/käytön.

Poissa Kuumaa_kalliosta

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 634
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #1 : 24.03.05 - klo:09:43 »
Etsipä Meptekin sivuilta Ilton esite ja asennusohje. Tulkitsin niitä niin, että matalalämpöinenkin vesikierto riittäisi. Ilmanvaihtoasentaja osaa varmasti kertoa tarkemmin.

Jos sinulla on edullinen maalämpö, ei ole todellakaan järkeä käytää Iltoa sähkölämmitteisenä.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #2 : 24.03.05 - klo:11:56 »
Teho on riippuvainen siitä millä veden lämpötilalla sitä lämmität. Esim. Enerventillä lisälämmittimen teho on 1.5kw, mutta en löydä enää mistään, millä veden lämpötilalla se saavutetaan :-/ Muistaakseni se oli kuitenkin korkeampi kuin lattialämmitysveden (noin 35astetta), ehkäpä jotain 55 (patterilämmityksen lämpötila).

Jos sinulla on kaksi lähtöä pumpusta, lisälämmittimen voi laittaa siihen kuumempaan.

Lämmitin vie sitten tehoja ilmanvaihdosta, mikä on hyvä huomioida.

Poissa Info

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Ekowell EVT752 09/05-
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #3 : 24.03.05 - klo:12:41 »
Lainaus
Jos sinulla on kaksi lähtöä pumpusta, lisälämmittimen voi laittaa siihen kuumempaan.

Mutta eihän L2-piirinkään vesi ole kovin paljon kuumempaa kuin tuo n. 35 astetta, vai kuinka?

Sähköä en tosiaan haluaisi käyttää yhtään enempää kuin on tarvis.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #4 : 24.03.05 - klo:13:35 »
Lainaus
Mutta eihän L2-piirinkään vesi ole kovin paljon kuumempaa kuin tuo n. 35 astetta, vai kuinka?

Ekowellissä toisen piirin vesi otetaan ylempää kuin ensimmäisen, mistä seuraa että vesi on jonkin verran lämpimämpää. En tiedä kuinka paljon, ei ole kokemusta.

(Ekowellissä edelleen) yläsäilön lämpötila voi olla lähes 100 astetta ja yläsäiliön ja alasäiliön välillä on vain reitetty levy, joten yläsäiliön alaosan ja alasäiliön yläosan lämpötilaero ei välttämättä ole kovin suuri

Poissa Info

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Ekowell EVT752 09/05-
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #5 : 24.03.05 - klo:17:04 »
Täytyy varmaan esittää tämä kysymys suoraan Ekowellille. Ehkä lämpötilaero ja siitä kierrosta saatava teho selviää heiltä. Luulen kyllä, että ero ei ole kovin suuri samasta pöntöstä kun kumminkin on kyse. Tulistuspöntön vettähän se ei tähän tarkoitukseen voi käyttää vai voiko?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #6 : 24.03.05 - klo:22:17 »
Sunair:n sivuilla (www.airwise.fi) lukee esitteessä oman IV-koneen kohdalla 60/40 astetta 5,3 kW.

Voisiko tästä päätellä että jollakin virtaamalla ajettaessa 60 asteista vettä kennoon ja sen jäähtyessä 20 astetta, saadaan ilmaan siirrettyä 5,3 kW lämpöä? Suuremmissa koneissa tuo näyttää olevan 10kW.

Jani

P.S http://www.airwise.fi/php/pdf/SA500_Cl_tekn-esite.pdf
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #7 : 29.03.05 - klo:09:49 »
Minulla on Sunairin kone ja Lämpöässän V10, ja patterin teho on vähän niukahko. Yli viidentoista pakkasilla se ei oikein jaksa pitää tuloilman lämpöä asetetussa.

Asiaan tietysti vaikuttaa suoraan se, kuinka lämmintä vettä patteriin ajaa. Hyötysuhdesyistä varaajan alaosaa ei viitsisi pitää kovin kuumana, joten pakkasilla se makaa jossain +30 kieppeillä ja allekin. Siitä syystä patterikaan ei saa kovin lämmintä vettä osakseen.

Silti jälkilämmitys vesipatterilla on mielestäni hyvä idea täystehomaalämmityksen yhteydessä. Osatehojärjestelmässä se on vähän hyödytön, koska siinä vaiheessa kun jälkilämmitystä todella tarvitaan, alkaa pumppu jo käyttää lisävastusta. Hyöty jää silloin pieneksi.

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #8 : 29.03.05 - klo:21:09 »
Lainaus
Silti jälkilämmitys vesipatterilla on mielestäni hyvä idea täystehomaalämmityksen yhteydessä. Osatehojärjestelmässä se on vähän hyödytön, koska siinä vaiheessa kun jälkilämmitystä todella tarvitaan, alkaa pumppu jo käyttää lisävastusta. Hyöty jää silloin pieneksi.

Oletkohan ihan täysin ymmärtänyt mitä noilla termeillä osateho/täysteho tarkoitetaan?  ::)

-Janne-

p.s Kuka muuten hankkii esim. oman autonsa täystehoiseksi?

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #9 : 29.03.05 - klo:21:44 »
Lainaus
Kuka muuten hankkii esim. oman autonsa täystehoiseksi?

Luulen, että Suomessa kaikki, jos tässä tapauksessa täysteholla tarkoitetaan esim. auton kykyä maksimi ajonopeuteen, jota Suomessa missään saa ajaa, eli noin 130km/h. Siihen taitaa pystyä lähes kaikki markkinoilla olevat autot.

Mutta ensin pitäisi määritellä, mitä täystehoisuus tarkoittaa autoilussa.

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #10 : 29.03.05 - klo:21:48 »
Lainaus

Mutta ensin pitäisi määritellä, mitä täystehoisuus tarkoittaa autoilussa.

No sitä päivää jolloin tarvitsee kaikista eniten tehoja ;D. Minulla se olisi ratapäivät ja tällöin tarvitsisin ~700 hp:n kulkineen. Vuoden muina 364 päivänä olisi varmaan ihan mukava ottaa pikku pyrähdyksiä...

-Janne-

Poissa Lauri

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Lämpöässä V10
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #11 : 30.03.05 - klo:09:01 »
Lainaus
Oletkohan ihan täysin ymmärtänyt mitä noilla termeillä osateho/täysteho tarkoitetaan?

Joo. Kuinka niin?

Poissa kalsket

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 124
  • Carrier 30NQE11 + 300l + 2 x 115m porakaivoa
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #12 : 30.03.05 - klo:09:17 »
Omasta pannuhuoneesta löytyy Carrierin 11kW osatehopumppu ja Ilto 440 Econo. Hyvin on tuloilma lämmintä ollut eikä lisävastukset kyllä tuon takia päälle ole menneet.

Poissa tjp

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Nibe 1210-7, 160 m porareikä, 10/04 -->
Re: Tuloilman jälkilämmityspatterin teho?
« Vastaus #13 : 30.03.05 - klo:09:55 »
Lainaus
Meille tulee näillä näkymin ILTO440 Econo,

Jos päädyt Econoon, niin meno- ja paluuvesiputkien asennuksessa pitää olla tarkkana. Meidän asennusohjeessa sivulla 6 on virhe, jossa meno- ja paluuputkien tekstit ovat vaihtaneet paikkaa. Jos putkimies lukee asennusohjetta, käy niin, että vesipatterin kierto menee väärin päin ja tämän huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun termostaatti alkaa nakuttamaan. Asennusohjeen kuvassa termostaatti on ihan oikein menoputkessa, mutta kuvatekstin mukaan putki olisikin paluuputki. Tässä voi putkimies mennä vipuun, koska termostaatti voi olla ennen patteria tai sen jälkeen merkistä riippuen vrt. Sunair ja Ilto.