Sain tarjouksia, joissa mitoitukset poikkeavat minusta liikaa toisistaan. Kyseessä pääkaupunkiseudulla 163 m2 tiilitalo 2-kerrosta, arvioitu öljy 2,7 m3 /vuosi. Pienin pumppu Stibel 5,4 kW/kaivo 120 m, Nibe 1245-6kW/130 m, IVT 7kW/kaivo 135 m ja Thermia 8kW/140m. Omien laskujen mukaan tuo Thermian 8kW olisi sopivin
Näyttäisi tällaiselta:
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi! Omakotitalo ”maalämpöopiskelija”
Pääkaupunkiseudulla
Tämä laskelma on tehty PI:n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. Tulostuspäivä 06.12.2011
Rakennusten lämmitystarve W/m2/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m2) 163 m2 27,5 W/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve W/m3/astepäivä/vuosi (=Ominaiskulutus /m3) 456 m3 9,8 W/m3/Ap/v
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 18 950 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 4 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 22 950 kWh Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 2700 ltr
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,180 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 186 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,120 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 2 754 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,2 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,6 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 3,08 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 538 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 5 922 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 7 460 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 895 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 291 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 1 859 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 140 m - Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi laskettu (oC) 7,2 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 32 959 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 8,4kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 9,5 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 10,6 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 11,8 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 12,9 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 8,0 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -18,4 C Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 869 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 32,7%
Laskennassa käytetty koko vuoden Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 4229
Laskennassa käytetty tammikuun Astepäivälukuna ( = Lämmitystarveluku) 691
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!