Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Osittainen kesälämmitys.  (Luettu 7972 kertaa)

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Osittainen kesälämmitys.
« : 31.05.11 - klo:20:00 »
Nyt on se aika vuodesta jolloin lämmityksen voi pistää säästöliekille. Omalla kohdalla se tarkoittaa sitä että haluaisin sulkea lämmityksen kaikkialta muualta paitsi kellarin lattiasta (= saunan pesuhuone ja kodinhoitohuone)

Olen yrittänyt tehdä sen sulkemalla talon oman kiertopumpun (olettaen että LP:n kiertopumppu riittää) ja lattialämmityksen ja pattereiden kierron kaikkialla muualla paitsi kelarissa.
Samalla olen nostanut lämpökäyrää (4,5 -> 6,0) mutta tämä aiheuttaa vain hälytyksen liian korkeasta paluulämmöstä ja pysäyttää lämpöpumpun. Näin käy hyvin nopeasti eikä mikään ehdi vielä lämmetä.  No nyt laskin lämpökäyrää 5,5:en, mutta enpä usko että toimii toivotulla tavalla.
Millähän konstilla tuon kellarin lattian saisi lämpimäksi näin kesällä ilman että taloa muuten lämmittää ?     Kiitoksia etukäteen kommenteista !  
Niin ja laite on IVT:n Greenline HT Plus C11.
Hannu

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #1 : 11.07.11 - klo:22:50 »
Nyt on käyrät säädetty maksimilämmitykseen, talon kiertovesipumppu on päällä, mutta kun ulkona on hellettä ei LP suostu lämmittämään, ihmettelee varmaan vaan että miksi olen pyytämässä lämmitystä keskellä kesää...!

Miten tuon ulkoilman läpötilan anturia voisi huijata luulemaan että ulkona on pakkasta ?
 Pitäisköhän haudata se maahan..   :-/
Hannu

Poissa AAA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 485
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #2 : 12.07.11 - klo:11:05 »
Säädä käyrää ylemmäksi, jotta paluuveden lämpötila olisi alhainen verrattuna ohjearvoon.

Varmista, että verkostossa eli kellarissa kiertää vesi, jolloin lämpöpumpun paluuvesi mittaus toimii.

Jos kone pysäyttää kuumakaasusta tai korkeasta paluusta vesi ei kierrä tai luovuta piirissä energiaa.

peki

  • Vieras
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #3 : 12.07.11 - klo:22:48 »
Sulla on kesä asetus liian alhainen.
Jos ulkolämpötila on ylempi kuin asetettu arvo niin pumppu ei lämmitä.
Tehdas asetus itsellä on muistaakseni 18c.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #4 : 15.07.11 - klo:08:17 »
Kiitos vastauksista !   :)

Nyt on käyrät (lämpö ja hienosäätö) maksimissaan (10 ja 10) ja kun yölämpötilatkin laskivat tuonne 15 asteeseen niin johan lämpeni kellarin lattiat sopivasti. Mutta pelkään että mahdolliset helteet pysäyttävät taas lämmityksen.

Mistä tuo pekin mainitsema kesäasetus säädetään ?  En keksi mitään muuta säädettävää kuin nuo yllämainitut käyrät.  
Voisiko tuolle ulkolämpötilan anturille tehdä jotain ?    En ole sitä vielä haudannut maahan viilentääkseni sitä, mutta katselin jo että siinä on aika pitkä piuha, joten on se ihan mahdollista.   Entä jos kytkisi jonkinlaisen säätimen jonnekin mihin voi kytkeä huoneläpötilan anturin ?  Tällä hetkellä ei huonelämmön anturia ole, mutta sellainen on mahdollista tuohon laittaa. Voisiko sen asentaa vaikka kellarin lattiaan ja pitää toiminnassa vain kesäisin... niin tai sitten vaihtaa tuon ulkoilman lämpötila-anturin kesällä kellariin ?  Eli käytännössä laittaa toinen ulkolämpötilan anturi kellariin ja kytkeä se kesäisin ulkoseinässä olevan tilalle.   ::)  
No täytyy nyt kuitenkin vielä tarkkailla tilannetta kunhan helteet palaavat.
  
Hannu

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #5 : 16.07.11 - klo:11:29 »
C9:ssä se kesäkytkennän asetus on kohdassa Lämmityksen säädöt: > Lämpö lisää/vähennä > Lämpötilan hienosäätö >Lämpökäyrän asetus > Kesäkytkennän asetus.
Varmaan siitä C11:nkin käsikirjasta löytyy opastus oikeaan kohtaan.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #6 : 24.07.11 - klo:10:49 »
Lainaus
C9:ssä se kesäkytkennän asetus on kohdassa Lämmityksen säädöt: > Lämpö lisää/vähennä > Lämpötilan hienosäätö >Lämpökäyrän asetus > Kesäkytkennän asetus.
Varmaan siitä C11:nkin käsikirjasta löytyy opastus oikeaan kohtaan.

Kiitos Kallioniemi !

Käsikirjassani sanotaan näin: "Toiminto (kesäkytkentä) merkitsee sitä, että lämpöpumppu tuottaa käyttövettä vain silloin kun ulkolämpötila nousee asetetun lämpötilan yläpuolelle."

Olen ymmärtänyt tämän niin että kesäkytkentä koskee vain käyttövettä.

No nyt säädin kesäkytkennän  18,5 asteesta -> 22 asteeseen ja pumppu alkoi tuottaa lämpöä lämmönjakeluun.  :)  Nyt jäi vielä epäselväksi että mihin kohtaan tuo kesäkykentä kannattaisi jättää; oisko tuo 22 astetta ok kellarin lämmityksen kannalta ....    Ohjekirjan mukaanhan nyt ei sitten käytövettä valmisteta kuin yli 22 asteen ulkolämpötilassa ??

Jos näin on niin tämä vie vähän ojasta allikkoon - kellarin lattia lämpiää, mutta käyttövettä tehdään vain jos ulkona on yli 22 astetta lämmintä.
Onkos tässä nyt mitään järkeä ?  Jotain tässä on vielä mitä en ole ymmärtänyt ollenkaan.... :-?    
Hannu

Poissa Starppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 87
  • Wanha Carrier C5 -01. Uusi Nibe F1245-8 -11.
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #7 : 25.07.11 - klo:00:00 »
Siis yli 22 asteen ulkolämpötilassa pumppu tuottaa vain pelkkää lämmintäkäyttövettä. Käännökset ohjekirjoissa voi hieman ontua, siis kannattaa itsekin hieman miettiä miten pumpun sielunelämä toimii, näin laitteen kanssa on mukavampi toimia jatkossakin.

Poissa Kallioniemi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #8 : 26.07.11 - klo:19:10 »
Lainaus
Lainaus
C9:ssä se kesäkytkennän asetus on kohdassa Lämmityksen säädöt: > Lämpö lisää/vähennä > Lämpötilan hienosäätö >Lämpökäyrän asetus > Kesäkytkennän asetus.
Varmaan siitä C11:nkin käsikirjasta löytyy opastus oikeaan kohtaan.

Kiitos Kallioniemi !

Käsikirjassani sanotaan näin: "Toiminto (kesäkytkentä) merkitsee sitä, että lämpöpumppu tuottaa käyttövettä vain silloin kun ulkolämpötila nousee asetetun lämpötilan yläpuolelle."

Olen ymmärtänyt tämän niin että kesäkytkentä koskee vain käyttövettä.

No nyt säädin kesäkytkennän  18,5 asteesta -> 22 asteeseen ja pumppu alkoi tuottaa lämpöä lämmönjakeluun.  :)  Nyt jäi vielä epäselväksi että mihin kohtaan tuo kesäkykentä kannattaisi jättää; oisko tuo 22 astetta ok kellarin lämmityksen kannalta ....    Ohjekirjan mukaanhan nyt ei sitten käytövettä valmisteta kuin yli 22 asteen ulkolämpötilassa ??

Jos näin on niin tämä vie vähän ojasta allikkoon - kellarin lattia lämpiää, mutta käyttövettä tehdään vain jos ulkona on yli 22 astetta lämmintä.
Onkos tässä nyt mitään järkeä ?  Jotain tässä on vielä mitä en ole ymmärtänyt ollenkaan.... :-?    


No niin, kyllähän se siinä minunkin koneeni ohjekirjassa on päin h-ttiä käännettynä. En enää muistanut koko asiaa. Meillähän on erilaiset pumputkin niin etten muistaessanikaan luultavasti olisi osannut varoittaa virheestä. Nyt kun muistelen, huomasin sen munauksen jo aikanaan ja tarkistin ruotsinkielisestä  manuaalista:  Sommarkopling Funktionen betyded att värmepumpen endast producedar varmvatten när utomhustemperaturen stiger över inställd temperatur.  

Senkin muistan, että ilmoitin virheestä sekä pumpun myyjälle, että maahantuojalle. Noinhan siinä käy, kun annetaan käännöstehtävä jollekin toimistotytölle/pojalle tehtäväksi, eikä kukaan tekniikan henkilö vaivaudu tarkistamaan.

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 133
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Osittainen kesälämmitys.
« Vastaus #9 : 30.07.11 - klo:08:09 »
Lainaus
Käännökset ohjekirjoissa voi hieman ontua, siis kannattaa itsekin hieman miettiä miten pumpun sielunelämä toimii, näin laitteen kanssa on mukavampi toimia jatkossakin.

No näinhän se näköjään on !  Noiden vanhojen autojemme ja talomme muun tekniikan kanssa olen tuota periatetta noudattanut enkä ole juuri ammattilaisten apuja tarvinnut, rikkomatta silti mitään.  LP on vain pari vuotta vanha ja toimii hyvin, mutta näköjään senkin käyttö onnistuu parhaiten itseopiskelun kautta.  Ja sitten taas saa lukea lehdistä ym. että pitää luottaa ammattimieheen eikä mennä ite ropeloimaan...jne.

Säädin sen kesäkäytön lopulta 29 asteeseen ja nyt pysyy kellarin lattia kuivana.    
Kiitokset vielä kaikille kommenteista !  
Hannu